Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: marejo 15.12.2020, 17:38



Název: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
Přispěvatel: marejo 15.12.2020, 17:38


Malý RD, TN-S, rozvod stáří cca 10 let.
Obvod do sklepa, jistič B 16 1f.
Ve sklepě zásuvka, do ní připojeny mechanické spínací hodiny, do hodin zapojena vidlice s gumovým kabelem.
Ten veden pod zemí v husím krku k zahradnímu jezírku s filtrací, k filtraci napojeno klasickou prodlužovací zásuvkou.
Zhruba po 20ti minutách (někdy pár minut navíc někdy míň),   vypíná chránič.
Pokud spínací hodiny připojím do zásuvky přímo u jezírka a ne ve sklepě, problém zmizí. ( běželo 3 dny)
Pokud hodiny vrátím do sklepa, chránič vypíná.
Sklep není nějak výrazně vlhký.  :)


Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.12.2020, 20:06
Měřit, měřit, měřit...
Unikající rozdílové proudy, izolační stavy,...

Ten chránič je společné pro dům, nebo celou ulici?  (zle)


Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.12.2020, 20:33
A ta zásuvka u jezírka je za tím chráničem? Tedy když jej vypnete vypne i tato zásuvka?


Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
Přispěvatel: jakubvitekvlnecka 15.12.2020, 20:34
Tipoval bych, že když vyměníte zástrčku a zásuvku u jezírka tak problém zmizí. Vlhkost a vodivá cesta mezi fází a ochranným vodičem. Když tam vyrazíte ty hodiny tak se ta " propálená cestička přeruší a dostane se pod unikající proud při kterém vybaví chránič.


Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
Přispěvatel: marejo 15.12.2020, 21:06
Chránič je jeden pro dům, všechny obvody přes něj nejsou zapojeny ale tenhle konkrétní ano.
Zkusím tedy vyměnit zástrčku u jezírka jestli tam něco neutíká když jsou hodiny ve sklepě, ale všechno je nové Ip44 a ještě ve vyzděné díře pro filtraci.


Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.12.2020, 21:22
Chránič je jeden pro dům

Jaký? Reziduální proud, charakteristik a?

To může být ten problém.


Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
Přispěvatel: marejo 16.12.2020, 08:33
Je to 2 polovy chranic, 30mA. Víc info teď nevím. Ale nikdy žádný problém, jen pokud dám do sklepa spínací hodiny. Když dám ven k jezírku je vše ok.


Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
Přispěvatel: ACEOF ACES 16.12.2020, 14:50
Jestli ty spínací hodiny vypínají místo fázového vodiče vodič N, pak by mohl být ve vypnutém stavu vyšší svodový proud, když jsou spínací hodiny ve sklepě, než když jsou u jezírka, ale mohu se mýlit.


Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
Přispěvatel: marejo 16.12.2020, 17:28
Hodiny vypínají fázi.


Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.12.2020, 19:53
Kdybyste byl z okolí, až pojedu kolem, zastavil bych se s měřákem... Pár pokusů by prozradilo víc, než diskuse na dálku.


Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
Přispěvatel: ACEOF ACES 16.12.2020, 20:55
Může být přerušený ochranný vodič k zahradnímu jezírku.