Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 07.04.2018, 08:32



Název: Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 07.04.2018, 08:32

Pokud pořídíme více přepěťových ochran a připojíme je paralelně, měli bychom teoreticky zvýšit bezpečí chráněného zařízení. Analogicky slovy klasika se lze parafrázovat "Čím více proužků, tím víc Adidas!". Je to opravdu tak jednoduché? Co bychom měli uvažovat při takovém rozhodnutí? A co říct koncovému spotřebiteli, který si nakoupí plný košík přepěťových ochran se slovy, že "odborníka nepotřebuje"?


Název: Re: Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.04.2018, 10:10
Pokud budou stejné nebo co nejvíce podobné ochrany, dalo by se to brát jak zlepšení vlastností ochrany.
Ale nesmí to být jiskřiště. Tam už z principu funkce nelze očekávat, že se otevřou obě současně a nějak se mezi nimi rozdělí svedený proud.

Kolik varistorů vedle sebe by asi muselo být, jak velká by asi byla ochrana, u které je v návodu uvedeno, že dokáže odvést a přeměnit na teplo přepěťovou špičku s energií 1800 Joule ?  :D


Název: Re: Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.04.2018, 11:37
Kolik varistorů vedle sebe by asi muselo být, jak velká by asi byla ochrana, u které je v návodu uvedeno, že dokáže odvést a přeměnit na teplo přepěťovou špičku s energií 1800 Joule ?  :D
To je možná trochu zavádějící formulace. Těch 1800 J, to není parametr přepěťové špičky, ale parametr varistoru - kolik energie je schopen absorbovat, aniž by došlo k jeho destrukci.
Přepěťová vlna sama má k dispozici energii:
- u přepěťových špiček vzniklých rozpínáním indukční zátěže tolik energie, kolik je nastřádáno v magnetickém obvodu rozpínané indukčnosti,
- u blesku řádově GJ
a kolik z toho se ve varistoru “spálí”,  závisí na průběhu a amplitudě proudové vlny a na velikosti napětí, které na varistoru vznikne. Jiskřiště má díky své spínací charakteristic e velikou přednost - nepropálí se v něm při stejné proudové vlně tolik energie, jako ve varistoru. Ideální ochranný prvek, který by při dosažení ochranné napěťové úrovně ideálně sepnul, by nepotřeboval vůbec žádné Jouly.


Název: Re: Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.04.2018, 20:03
Bych si tipnul, že v rámci trafačky jsou všechny ochrany taknějak paralelně (dance)


Název: Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 10.04.2018, 08:02
OPP#33 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
    Pokud pořídíme více přepěťových ochran a připojíme je paralelně, měli bychom teoreticky zvýšit bezpečí chráněného zařízení. Analogicky slovy klasika: "Čím víc proužků, tím víc Adidas!". Je to opravdu tak jednoduché? Co bychom měli uvažovat při rozhodnutí? A co říct koncovému spotřebiteli, který si nakoupí plný košík přepěťových ochran se slovy, že "odborníka nepotřebuje"? Co na to říkají naši čeští odborníci?
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/opp-33)


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?