Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #1 kdy: 16.12.2018, 13:20 » |
|
Otázka má dvě části.
Ano, ve dvou příčkou oddělených ale spojených krabicích mohou být dvě rozdílné fáze.
Ne, nemůže k tomu být použito kabelu 5Jx2.5 CYKY. Jestliže postačí tkováto odpověď OK. Nestačí a hledáte proč? - Nedávno na toto téma proběhla sáhodlouhá dikuse. Doporučuji vyhledat a pročíst.
PS: A co je to za krabice? Vypadá to jako nějaká křapka z BAUprodejen. OSobně bych se asi dost bál dát si to do domu. Ale možná se pletu. Uvidíme co se dozvím.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 16.12.2018, 20:17 » |
|
Krabice jsou Schneider IMT35101.
OK. Beru zpět. Výrobce rozhodně nepatří mezi "Béčkové" dodavatele materiálu. Tímto se omlouvám za svou poznámku. Je to tím že jsem měl nedávno v ruce něco podobného a kvalita byla snad Déčková. Prý to koupili v nějakém BAu.... . Po špatných zkušenostech s tímto materiálem jsem už velmi opatrný. Takový vypínač a zásuvka Tango z Bauhasu, který byl pouhou kopií originálu, mě stál dost nervů kvůli své nekvalitě. Už nikdy více. (zkušenost z před více jak 5-6 lety)
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 16.12.2018, 20:43 » |
|
Tak jsem starší vlákno dohledal a našel v něm od vás super vysvětlení. Dokonce tam zmiňujete i vámi používaný způsob o který mi jde taky, tj. např. dle potřeby ten jeden vodič popř. dva vést přes relé, které spíná a vypíná vlivem nějakých událostí.
Rekapitulace:
Varianta 1) Pokud bude 5Jx2,5 přiveden z rozvaděče z jednoho jističe 16A do trojzásuvky, mohou mít jednotlivé zásuvky společný N a PE a každá fáze za jističem může být spínána relé z řídícího systému - stále se jedná o jeden okruh. Jediné omezení je, že takových tříkombinací mohu mít max. 3 na jednom jističi, abych nepřesáhl počet 10 ks zásuvek na jednom okruhu, nebo se pletu a tím, že to má společný N a PE, tak je ta trojzásuvka brána jako jedna?
Varianta 2) Pokud potřebuji mít dvoj nebo trojzásuvku, kde se bude jednat o různé okruhy, tak vždy v rozvaděči má každá okruh svůj jistič 16A a do okruhu jde sólo kabel z rozvaděče 3Jx2,5
PCH zde nezmiňuji, to beru jako samozřejmost (dovolil jsem si vypůjčit vaší hlášku :-)
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #5 kdy: 16.12.2018, 21:18 » |
|
Drbete se pravou rukou za levým uchem. Natáhnout dva kablíky nestojí ani víc práce, ani víc peněz. Pro budoucí zásah je to srozumitelnějš í, přehlednější a bez rizika.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 17.12.2018, 00:28 » |
|
Mám dojem, že je to spíše o lenivosti zhotovitele, udělat to řádně, jak se má.... Do průchodu se kabely pohodlně vejdou.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 17.12.2018, 06:54 » |
|
To nemáte úplně pravdu. Kabely se musí protáhnout ve vápennopískovc ovém zdivu v k tomu určených elektrokanálcí ch o délce 3 metry od stropu k zásuvce. Průměr elektrokánálku je 38 mm a je rozdíl tam tahat 1x 5Jx2,5 nebo 3x 3Jx2,5.
V případě 3ks kabelů tam budete vtahovat zakulacený trojúhelník o průměru vepsané kružnice cca.18-20 mm, takže v poho.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 17.12.2018, 07:14 » |
|
Nehledě na to, že jsou průchody od sebe navzájem vzdáleny v rozměru dvou krabic, takže se dají využít oba dva a je po problému. Kabel CYKY-J5x....... za mě určitě NE.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 17.12.2018, 07:25 » |
|
Nehledě na to, že jsou průchody od sebe navzájem vzdáleny v rozměru dvou krabic, takže se dají využít oba dva a je po problému. Kabel CYKY-J5x....... za mě určitě NE.
Tak toho jsem si nevšiml, v tom případě dotaz nechápu vůbec.
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #14 kdy: 17.12.2018, 10:15 » |
|
Ten marketingový nesmysl se jmenuje VPC (vápennopískové zdivo - výrobci Vapis, Kalksandstein, Silka - vše SRN, u nás KM Beta) a je to nejvhodnější materiál pro stavbu pasivnich domů a pasivních bytových domů.
A je problém do tohoto stavebního materiálu vyfrézovat drážku?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 17.12.2018, 10:18 » |
|
Ten marketingový nesmysl se jmenuje VPC (vápennopískové zdivo - výrobci Vapis, Kalksandstein, Silka - vše SRN, u nás KM Beta) a je to nejvhodnější materiál pro stavbu pasivnich domů a pasivních bytových domů.
Však já vám to neberu, na stavbu pasivu je spousta dalších systémů, jen mě zaráží, že nemá výrobce u systému vyřešené technické instalace a pakliže ano, tak za cenu příšerných kompromisů. V tomto pohledu je to bazmek, který řeší pouze a to jediné, neschopen dalších systémových řešení, souvisejících se stavbou. Pokud ovšem v tom pasivu hodlá uživatel svítit petrolejkou a špinavou vodu z nádobí vynášet v lavoru vylévat na zápraží, je asi vše v pořádku.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #17 kdy: 17.12.2018, 10:36 » |
|
Docela jo Horáci, na sekání je to tvrdé a při řezání to slušně zanáší kotouče.
Nepředpokládám, že by se řezalo všude, ale jen tam, kde nastane takovýto problém s větším kabelovým svazkem. Vždyť se toto musí nějak řešit např. u rozvaděče, kde je vždy větší kabelový svazek. Pak by mě rovněž zajímalo, jak by se do tohoto systému provádělo trubkování sdělovacích rozvodů s budoucí protažitelnost í. To zcela jistě nestačí protáhnout krk do připraveného vnitřního prostupu. Myslím si, že je vždy řezání nevyhnutelné. A když je člověk schopný vyříznout otvory pro krabice, neviděl bych problém s vyříznutím drážky.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|