TRS
|
|
« kdy: 30.12.2007, 17:51 » |
|
V Lidlu jsem se díval na prodlužovací kabel,který nabízeli v "akci". Měl délku 20 metrů a při podrobném zkoumání označení na kabelu průřez 3x1mm2. Jaký nejvyšší elektrický výkon to může na těch 20ti metrech unést?
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.12.2007, 21:24 » |
|
To: TRS Vzhledem k Vašemu zadání, které jste po podrobném zkoumání uvedl je na váš dotaz jednoduchá odpoveď: U x I = P (V, A, W) 230 x 16 = 3680 U - Jmenovité fázové napětí sítě I - max. proud zásuvkového okruhu P - přenášený výkon
|
|
|
|
Martin Novák
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.12.2007, 22:07 » |
|
VRAHU 16 A na 1mm2 jen tise doufam ze si delate srandu. Pro 1mm2 bych videl jako rozumne zatizeni bez obav o osud toho kabelu tak maximalne 1500W
|
|
|
|
|
|
|
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 31.12.2007, 09:34 » |
|
Také mě zajímalo, kolik by toho prodlužovák snesl, tak jsem zkusil trochu počítat: I jsem trochu "nastřelil" dle odhadu 1.5mm2=10A, 1mm2=6.7 A.. P=U*I=1541W.., Zkusil jsem pak, jestli by při těchto hodnotách vyšel úbytek dle normy 10%...R vedení= ró*L/S=0.017*20*1=0.34 Ohm..R spotř.=230/6,7=34,33 Ohm..Celk.R= 34.33+0,34´34.67 Ohm..UZdroje=R*I=34,67*6,7=232,3V Úbytek=Uzdr-Uspotř=232.3-230=2.28 V....A vyšlo Snad sem někde neudělal chybu, a pokud ano, napište mi za pět
|
|
|
|
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 31.12.2007, 09:37 » |
|
To by platilo, pokud by byl prodlužovák rozmotaný celý, jak psal kolega Schwarz..Pokud by byl natočen na bubnu, bylo by I i P rozhodně menši..
|
|
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 31.12.2007, 16:20 » |
|
Zajímavá odborná diskuse nad neexistujícími vstupními údaji. Nebo jsem snad někde v zadání přehlédl uvedené údaje: výrobce kabelu, typ kabelu, druh izolace, okolní teplota, způsob uložení, druh proudu atd.? Nebo se snad podíval třeba pan Novák do katalogu např. firmy DDA spol. s r.o., než "někoho" oslovil "vrahu"? Ještě, že kolega Doležal to vzal za správný konec.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 31.12.2007, 16:59 » |
|
Také mě zajímalo, kolik by toho prodlužovák snesl, tak jsem zkusil trochu počítat: I jsem trochu "nastřelil" dle odhadu 1.5mm2=10A, 1mm2=6.7 A.. P=U*I=1541W.., Zkusil jsem pak, jestli by při těchto hodnotách vyšel úbytek dle normy 10%...R vedení= ró*L/S=0.017*20*1=0.34 Ohm..R spotř.=230/6,7=34,33 Ohm..Celk.R= 34.33+0,34´34.67 Ohm..UZdroje=R*I=34,67*6,7=232,3V Úbytek=Uzdr-Uspotř=232.3-230=2.28 V....A vyšlo Snad sem někde neudělal chybu, a pokud ano, napište mi za pět No, řekněme za 3- Těch 20m musíte počítat 2x, tam a zpátky. Takže úbytek napětí při 6,7A bude 4,56V tj. 2% z 230V. Také mám doma takový kousek. Na vidlici je vylisováno "10/16A 250V". Na zásuvce "16/250~". Nerozebirateln é, zalisované. Na přiložené nudličce papíru "max. 10A 250V". Na cedulce od výrobce/dovozce "250V max. 6A". Správně je zřejmě až ten poslední údaj, ale kdo si nechává takovou ceduli, která je součástí obalu?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Lada Cisar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 31.12.2007, 18:54 » |
|
www.munos.czja mam od nich tedka pred sebou civku 25m HO5VV-F3G1 230V/10A , stoceny 900W, rozmotany 2300W
|
|
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 03.01.2008, 01:59 » |
|
To: Novák Naštěstí proudové zatížení vodičů udává výrobce, aby jej elektrikář nemusel odhadovat.
|
|
|
|
|
|
Martin Novák
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 25.02.2008, 21:42 » |
|
To: Novák Naštěstí proudové zatížení vodičů udává výrobce, aby jej elektrikář nemusel odhadovat.
Skutecne D_E_K_U_J_I za pouceni. Jeste snad kdyby jste mi naznacil jmeno vyrobce, ktery pro CYSY kabel 3x 1mm 2 garantuje proud 16A (tedy krome tin-tan-tong industries, kteri vam zagarantuji naprosto cokoli bez ohledu na fyzikalni zakony platne v teto casti vesmiru...).
|
|
|
|