Střed tohoto trafa se musel uzemnit tzv. oddálenou zemí (tj.5m od kiosku izolovaně a potom pozinkovanou pásovinou) z důvodu správné činnosti chrániče.
Zajímalo by mě, jestli by reagovali chrániče i bez tohoto uzemění?
Topné tyče, které jsou umístněny ve výhybce jsou spojeny dostatečně silně s kolejí, tudíž by ten chránič měl reagovat i bez uzemění toho středu trafa.
Nebo ne?
Používají se dvě sekundární vinutí, jedno na ohřev výhybek, druhé na napájení zabezpečovacíh
o zařízení. Oddálená zem se používá na to vinutí zab.zař. ve vzdálenosti zpravidla 15 m. Vinutí ohřevu výhybek se uzemňuje na zemnič kiosku. Síť nn je TT a poruchový proud se uzavírá z koleje přes zem a zemnič kiosku do trafa. Kdyby se jednalo o síť IT (sek. vinutí by nebylo uzemněno), poruchový proud by byl jen kapacitní a pravděpodobně by nebyl vybavovací vzhledem k používaným chráničům 300 mA.