Název: Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/? Přispěvatel: Adrián Pavlík 09.09.2010, 10:51 Elektrikári mi ťahajú elektriku na poschodí.
káble /svetlá, zásuvky/dávajú do "stropu"- čiže aktuálne je to krov z väzníkov - potom tam príde vata a SDK strop. časti káblov, ktoré idú mimo steny v strope dávajú do chráničiek čiernej farby. prikladám oskenovaný štítok z obalu chráničky. je toto vhodná chránička na elektrické káble uložené v strope /drevo-krov/? Název: Re: Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/? Přispěvatel: Miroslav Korečko 09.09.2010, 19:27 V chráničke by som problém nevidel. Bol by som viac zvedavý čo v tej chráničke bude. /aký kábel/.
Název: Re: Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/? Přispěvatel: Adrián Pavlík 09.09.2010, 20:15 kábel CYKY napr. 3x2.5 pre zásuvkové obvody, 3x1.5 pre svetelné obvody- toto ma zaujíma. so zbytkom asi nie je problém- koaxiál, ftp, káble pre EZS a pod
Název: Re: Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/? Přispěvatel: Miroslav Korečko 09.09.2010, 20:30 No vidíš bude pri tom drevo. Bolo by vhodnejšie použiť káble so sníženou horľavosťou"bezhalogény".
Název: Re: Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.09.2010, 20:41 Kabely CYKY lze klást přímo na hořlavý podklad.
Ostatni koaxiál, ftp, kabely pro EZS je nutné natahat v chráničce. Bohužel nevím, jestli se tato trubka hodí do dutin - katalog této firmy nemám a na netu jsem nenašel. Název: Re: Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/? Přispěvatel: Adrián Pavlík 09.09.2010, 21:28 trošku som ešte hľadal na nete a našiel som nejaké info - katalóg gewiss /strana 23/
http://www.rsagencies.co.za/gewiss_catalogue_june07.pdf takže chránička je zo samozhášavého PVC, zrejme pre stredné mechanické zaťaženie?? takže by mohla vyhovovať, čo myslíte? predstavujú aj nesilové káble/ koaxiál, ftp a pod/ také riziko, že musia do chráničky alebo je to nutné z iného dôvodu. jeden síce poznám / výmena za káble inej technológie/, ale to by sa na to muselo myslieť teraz a ťahať cez chráničky a niekoľko krabíc, lebo nepredpokladám, že z jedného konca domu po druhý by som pretiahol v budúcnosti kábel naraz /rôzne ohyby/. P.S.: bolo by vhodnejšie dať koaxiál a ftp do podlahy / eps/, aby sa minimalizoval súbeh resp. kríženie so silovými káblami? Název: Re: Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/? Přispěvatel: Oliver Mička 10.09.2010, 20:30 Káble CYKY-J su určene priamo na montáž na horľavý podklad čiže na drevo o:-)
Takže tieto káble CYKY-J 3x1,5(2,5) môžete uložiť na drevený povrch ale káble FTP,koaxial,EZS treba do chráničiek ! (norm) |