Název: Lze umístit HOP do rozvaděče? Přispěvatel: Venca75 23.02.2011, 16:30 Uzemňovací přívod od uzemňovací soustavy (pásek FeZn30/4 nebo drát FeZn d=10mm) i přívodní kabel z plotu od elektroměrovéh o rozvaděče (CYKY4Bx25) ústí spodem do téměř shodného místa v chodbě přízemí 4.patrové vily.
1. varianta: umístít HOPku K12 do krabice KT250 ve zdi pod hlavní rozvaděč objektu - vše zapuštěné ve zdi. 2. variatna: umístit HOPku do rozvaděče Výhodnější mi připadá, umístit HOPku do rozvaděče, ve kterém dojde k rozdělení soustavy TN-C-S. vám taky? Nebo mi nějaké zjevné nevýhody unikají? Název: Re: Lze umístit HOP do rozvaděče? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.02.2011, 18:41 Nevýhody druhého řešení vám předvede první zásah blesku.
Název: Re: Lze umístit HOP do rozvaděče? Přispěvatel: František Šohajda 23.02.2011, 18:49 Za 1 bude schůdnější.... ...
Tam si blesk zamotá hlavu... ;D ;D ;) ;) a nepodívá se do rozvaděče..... . ::) Název: Re: Lze umístit HOP do rozvaděče? Přispěvatel: Jan Hájek 23.02.2011, 19:00 pásek FeZn30/4 nebo drát FeZn d=10mm Pokud budete mít kvalitní zemnič /svorkovnice podle označení vypadá na kvalitního výrobce ;) /tak to co půjde z blesku na tyto vodiče bude nejvíce 50kA a to by tyto průřezy ukotvené v betonu měly vydržet. Název: Re: Lze umístit HOP do rozvaděče? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.02.2011, 20:15 Kdyby se na některou část zapojenou do HOP dostal bleskový výboj, je lepší, aby to, co nemusí, zbytečně neteklo přes rozvaděč nebo v jeho těsné blízkosti, aby se zbytečně neindukovalo přepětí do rozvodů nn.
Název: Re: Lze umístit HOP do rozvaděče? Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.02.2011, 13:40 Jsem taky pro variatu 2. Pokud s tím nebude mít problém nějaký interiérový architekt :) tak to z hlediska toho co by se mohlo stát při úderu blesku, bude lepší když si ten bleskový proud "nezatáhnete" do rozvaděče.
jen si ten pásek dobře v té krabici vyveďte, protože jak to bude zazděný tak s ním nikdo už nic neudělá... |