Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Martin H. 09.05.2010, 08:39



Název: Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
Přispěvatel: Martin H. 09.05.2010, 08:39
Potreboval by som čiastočne sprevádzkovať nový rozvádzač na stavbe RD, myslím tým dokončené obvody so zásuvkami, resp. vypínačmi a objímkami so žiarovkou. Mám ale obavu zo stavu, že niekto zapne nesprávny istič pre nedokončený obvod a pustí elektriku do kábla trčiaceho zo steny.

Stačí to riešiť organizačne - poučiť pracovníkov a dať veľký výstražný nápis na rozvádzač?


#105#


Název: Re: Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.05.2010, 09:44
A co nedokončené obvody nepřipojit k jističi?


Název: Re: Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.05.2010, 10:34
Jde o poměrně častou a poměrně problematickou věc.
Poučení pracovníků rozhodně není od věci, nejlépe nějakou prokazatelnou formou (podpis).
Běžně se to řeší přelepením jističů, které nemají být zapnuté. Nebo se okruhy, které nemají být pod napětím, prostě nepřipojí.
Podmínky částečného provozu by si měla určit montážní firma, která by měla zároveň odpovídat za provoz této instalace.
Určitým řešením je také zamezení přístupu, např. k rozvaděči, aby s instalací nemohl nikdo neoprávněně manipulovat.
Výstražné cedulky moc dobře nefungují, nehledě na to, že by na některých stavbách musely být kromě češtiny také v ruštině, ukrajinštině, moldavštině atd ... :)
Ale v případě nějakého problému nebo úrazu by to asi bylo pro montážní firmu dost špatné.
Jedna z podmínek uvedení do provozu je revize elektroinstala ce.
Dalo by se to řešit nějakou dílčí, částečnou revizí s vymezením toho, co je už možné používat.
Každopádně, po legislativní stránce je tohle dost tenký led.


Název: Re: Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
Přispěvatel: Radek Kroutil 09.05.2010, 12:10
S přelepováním jističů jsem to dělal taky, ale po zkušenostech, že někomu vypadnul jistič a pak pro sichr nahodil všechny, nebo někdo to zkusil do zásuvky, která tam byla, ale nebyla funkční z důvodu, že např. byla smyčkovaná do vedlejší, nedokončené místnosti, tak to opět zkoušel v rozvaděči, jsem s tímto skončil.

Dám dohromady okruh zásuvek, který zapojim na proud.chránič s jističem, který , ,dodám navíc,,  do rozvaděče a zapojim na přívod tak, aby nešel proud na ostatní okruhy. Po skončení akce si ho zase odmontuju

Každá firma, nebo řemeslník má mít prodlužováky i halogeny. A pokud nemá a chce si někde svítit, tak je to její problém, kvůli kterému se nenechám zatáhnout do problémů
Nehledě na to, že mi nikdo nezaplatí čas, že za mnou budou chodit řemesla se slovy, že by potřebovali zásuvku tamhle a světlo tady, za dvě hodinky zase že by potřebovali vedlejší místnost a každou půlku dne se budu hrabat v rozvaděči.
Instalatéři taky pustí vodu jenom z jednoho kohoutku...


Název: Re: Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
Přispěvatel: Kamil Novák 09.05.2010, 12:20
... Nebo se okruhy, které nemají být pod napětím, prostě nepřipojí.  

Z uvedených řešení je toto jediné správné.  (jednicka)
Technicky znemožnit náhodné zapnutí nedokončeného vývodu bez patřičné ochrany.


Název: Re: Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
Přispěvatel: Petr Doležal 09.05.2010, 12:58
Já bych ještě všechny začátky daných žil odpojeného vedení v rozvaděči vyzkratoval přes nějakou pomocnou, provizorní svorkovnici a připojil na PE. Sichr pro případnou indukci a nebo kdyby někdo v objektu měl snahu propojit funkční obvod s obvodem odpojeným.


Název: Re: Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 09.05.2010, 20:39
Správný postup by byl asi tento: Na dokončenou část provést dílčí výchozí revizi (to je podmínka uvedení el. instalace do provozu) a nedokončenou část nechat odpojenou, protože musí být technicky zajištěna proti nahodilému zapnutí. Přelepování jističů izolační páskou není to správné technické zabezpečení vypnutého stavu.


Název: Re: Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.05.2010, 20:45
Přelepování jističů izolační páskou není to správné technické zabezpečení vypnutého stavu.
Nicméně velmi obvyklé.


Název: Re: Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
Přispěvatel: Martin H. 09.05.2010, 21:14
Dostal som užitočné informácie (poklona),  po prečítaní reakcií budem aktivovanie nového rozvádzača radšej odsúvať, pokiaľ sa to bude dať.

Z praktického hľadiska si to teraz predstavujem tak, že druhý koniec každého kábla z rozvádzača bude nejako rozumne zapojený, v minimalisticko m variante v každom obvode osadený prvý vypínač resp. prvá zásuvka.

Nová (štandardná) elektroinštalá cia je síce vyšší level ako niektorí antoníčkovia stavebných firiem, ale ak bude niekto na tenkom ľade, nech to nie som ja.



Název: Re: Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
Přispěvatel: Jiří Šmíd 11.05.2010, 02:28
Chtěl bych upozornit na jednu často opomíjenou skutečnost. Totiž, že el. instalace je navržena pro úplně jiný provoz, než jaký je v době realizace stavby. Z toho vyplývá, že montované přístroje, pokud jsou použité definitivní, nejspíše nevyhový svým provedení, ale i umístěním prostředí stavby.


Název: Re: Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
Přispěvatel: Jan Franěk 11.05.2010, 02:41
Osobně také používám připojení starých zásuvek na nové kabely a v rozvaděči zapojím pouze to, co je potřeba.
Těch zásuvek už mám "pár",  co se mnou projdou každou stavbu. Většinou nechám vyndanou propojovací lištu na jističích a jen drátem propojím potřebné jističe.
Samozřejmě to je pouze provizorní provoz.

Správně je to jen, pokud použijeme staveništní rozvaděč,  který by neměl na žádné stavbě  chybět. To je nejbezpečnější varianta a podle mne i jediná správná a bezpečná.