Petr Skřivánek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 21.09.2013, 09:14 » |
|
Objekt nemá boilery, přímotopy ani podlahové topení. Pouze světelné a zásuvkové obvody. Od distributora je povolen jistič B40 A. Propoj HDZ s ER je dlouhý 2,5m je v chráničce pod omítkou. Propoj z ER do hl. rozvaděče je na roštu 4m. Stačí CYKY Bx10mm?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2013, 09:55 » |
|
Stačí, ale mělo by to být jasně napsáno v projektové dokumentaci.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Petr Skřivánek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 21.09.2013, 10:36 » |
|
Doplnil bych slovíčko pravděpodobně stačí.
Proč?
|
|
|
|
|
Petr Pospíšil.
Offline
E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV
|
|
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2013, 11:02 » |
|
Protože například při uložení v izolační stěně (což je třeba v zateplení) je zatižitelnost 4x10 39A, paradoxně by v tomto případě mohlo být uložení v trubce příznivější pro chlazení kabelu než přímé uložení v zateplení, ale třeba souběh s dalším kabelem zatižitelnost zhorší.
Tazatel popsal jak je kabel uložen. O zateplení v dotazu není ani zmínka. Plně souhlasím s p. Horským.
|
Revize elektro, drobné projekty.
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #10 kdy: 21.09.2013, 16:31 » |
|
Už jsem se lekl, že to tu budeme rozebírat ze všech stran a teď jsem si pekelně oddechl.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Petr Skřivánek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 21.09.2013, 16:36 » |
|
Pokud jste projektant vraťte papíry, pokud jste revizák, máte zkoušky předčasně, pokud laik, tak to nechte na nich s tvrdým postupem v případě jejich omylu
Nerozumím Vaší odpovědi.
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 21.09.2013, 17:15 » |
|
Nerozumím Vaší odpovědi.
Projektant či revizák, který nevyřeší tak jednouduchou situaci a musí se ptát na fóru - tj. konec světa, nevzal bych je ani za plavčíky Laik to vědět nemusí, ale musí vědět jak na ty dva v případě problému - oni ručí za hotové dílo.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #14 kdy: 21.09.2013, 18:17 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Petr Liskar
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 21.09.2013, 19:26 » |
|
Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje Vyhovuje pouze se souběžným použitím kabelu CYKY 4x10 J pro jalovinu...
|
|
|
|
|
|