Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Honza Solar 22.04.2010, 12:57



Název: Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
Přispěvatel: Honza Solar 22.04.2010, 12:57
Na návštěvě v nové léčebně dlouhodobě nemocných jsem narazil na bezbariérovou koupelnu, kde v jednom prostoru je neoddělená sprcha bez zástěn a vaničky, umyvadlo a WC, odtokový kanálek je uprostřed místnosti. Nad umyvadlem je světlo 230V, krytí IP44 a vedle něho el.topný žebřík a zásuvka 230V. Podle mého mínění je umístění el.spotřebičů v zóně 1 a tedy proti předpisům.  Jak řešit určení zóny v tomto případě?

#105#


Název: Re: Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
Přispěvatel: Jiří Buben 24.04.2010, 10:07
Ve Vašem nákresu mi chybí podstatný údaj. A to umístění sprchové hlavice od stěny a zda je sprchová hlavice odnímatelná, nebo pevná. Zkuste to konkretizovat.


Název: Re: Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 26.04.2010, 07:13
Rozměry zón jsou dané v ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Sprchy bez sprchové vany nemají zónu 2 a zóna 1 je zvětšena na 120 cm od nesnímatelné sprchové hlavice.


Název: Re: Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
Přispěvatel: Jaroslav Borovec 16.10.2010, 17:50
Rozměry zón jsou dané v ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Sprchy bez sprchové vany nemají zónu 2 a zóna 1 je zvětšena na 120 cm od nesnímatelné sprchové hlavice.
Technický přesun tématu. #4#