Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Pavel Klika 12.08.2013, 19:57



Název: Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
Přispěvatel: Pavel Klika 12.08.2013, 19:57
Po prostudování nabídky měřících přístrojů mě zaujal přístroj Unimer 09. Má s tímto přístrojem někdo zkušemosti?


Název: Re: Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
Přispěvatel: Tomáš Konopáč 20.09.2018, 15:30
Koupil jsem UNIMER 02 což je jednoduší verze s menším počtem funkcí a jsem spokojen UNIMER 09 bych koupil jen v případě že by byla výhodná cena například že by stál 21 000 Kč bez dph a k přístroji dali plnou výbavu včetně obou proudových kleští . :) Jsou lepší přístroje za podobnou cenu Mertel EASI S nebo Kioritsu  má také jeden hezčí model . :)


Název: Re: Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.09.2018, 15:46
Je třeba poštudovat technické parametry na měřených rozsazích. Potom zjistíte, že není uvedena pracovní chyba. Nejste tak schopen určit jmenovitý rozsah přístroje...
Uváděná chyba měření např. na smyčce je dosti vysoká. +-10% +10dgt.
Za ty peníze je to obyčejné ukazovátko...


Název: Re: Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
Přispěvatel: Tomáš Konopáč 21.09.2018, 15:44
Mno a vy asi nevíte že ta tolerance je dána už podstatou měření impedance kde už samotný dotyk povrchů tj. hrot a vodič či svorka ovlivňuje výsledek měření těmi 10% přístroj jsem porovnával s dalšími ve firmě a ukazuje velmi podobné údaje . :) Jediné co bych vytkl je prťaví displej . To už dnes není úplně in . Také je zvláštní způsob ,  kterým indikuje špatné zapojení zásuvky ,  ale i to se dá za těch 10 000 Kč odpustit .


Název: Re: Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 21.09.2018, 16:47
Bavíme se o přístroji k revizím el.instalací.
Pokud chcete měřit pouze "jestli jde elektrika" lze to použít.
Pro měření při revizi např. impedance poblíž trafa je to nevyhovující přístroj.
To netvrdím já, ale normy...
Zkuste si např. spočítat jmenovitý rozsah...


Název: Re: Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.09.2018, 18:08
Jmenovaná katalogová výhoda měření smyčky do 1500 Ohm je natolik zásadní informace, že si ho nikdy nekoupím.


Název: Re: Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.09.2018, 20:49
Jmenovaná katalogová výhoda měření smyčky do 1500 Ohm je natolik zásadní informace, že si ho nikdy nekoupím.
V letošním suchu by ten rozsah při měření uzemnění mohl stačit  :D


Název: Re: Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
Přispěvatel: Tomáš Konopáč 22.09.2018, 00:19
Nepotěším vás podobné parametry u impedance jsem nalezl i u produktů Mertel
https://www.revizeshop.cz/fotky29448/fotov/_ps_346mi-3100-s-eurotesteasi.pdf
IMPEDANCE
±(5 %  + 5 z MH D) jestli Mertel EASI 5% nebo UNIMER 09  7,5 % v tom nevidím až tak ohromnou toleranci pokud jde o měření u trafa připravte si úplně jiné peníze !

Hlavně bych zdůraznil fakt že měření u zdroje je na hranici šamanismu i u dražších měřidel. Už jen proto že zkoušíte měřit setiny Ohm přiložením hrotu a na tenkých kabílcích .


Název: Re: Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 22.09.2018, 08:29
Ono záleží na úhlu pohledu.
Zvýšení z 5% na 7,5% je v absolutní hodnotě skok chyby o 50%.
Stejně tak 5dgt na 10 dgt.
Měření smyčky se nedá uvažovat jako měření odporu. MP nepracuje jako ohmetr.
Pouští do PE proudové impulsy a měří poklesy napětí tím způsobené. Z toho se pak odpor vypočte.
Není to měření na odporové dekádě... Tam jsme v Metře skutečně používali masívní svorky a vodiče...


Název: Re: Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
Přispěvatel: Tomáš Konopáč 22.09.2018, 08:46
Ano je to rozdíl přesně 0,025 Ohm při přesnosti na setiny :)


Název: Re: Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
Přispěvatel: Tomáš Konopáč 22.09.2018, 08:50
Jinak já jsem netvrdil že bych to za těch 21 000Kč chtěl mě se líbí Metrel Eurotest 61557 EU - MI2086EU  ,  nebo alespoň Kyoritsu KEW 6016 :) ten Unimer 02 mám pro zaměstnance na měření zásuvek .


Název: Re: Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 22.09.2018, 10:21
Ano je to rozdíl přesně 0,025 Ohm při přesnosti na setiny :)
Když by jste si spočítal ten jmenovitý rozsah, tak zjistíte, že nějaká první nejnižší relevantní použitelná hodnota toho MP bude někde okolo 0,5 Ohmu.


Název: Re: Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
Přispěvatel: Tomáš Konopáč 22.09.2018, 12:47
Rozsah ok je tam 10 digi takže je to myšleno 0,1 a vedle toho je 7,5% stejně jako u Mertelu tak u Metry je tím myšleno setiny pokud né tak Metrel i Metra na impedancích nebudou schopny cokoliv správně měřit katalogové hodnoty jsou u nich 5-10  digi dle modelu  a 5% mají oba v cenách do 25 000Kč ty lepší uvádí nejlépe 3% Ceny od 35-90 tisíc. těch.  0,5 ohm to bude vykazovat u měření okolo 10 Ohm ostatně ty měřáky mám a porovnával jsem je s tímhle UNIMEREM 02 jinak samozřejmě souhlasím že jako hlavní přístroj to není ono kluci ze Slovenska musí buď zlepšit přesnost nebo zlevnit a to výrazně protože se to opravdu v blízkosti trafa už bude více projevovat . Ostatní parametry jsem nezkoumal mám jiné měřáky a lepší tohle opravdu potřebuji pro kluka co mi měří zásuvky po domě a nebudu mu cpát do ruky mašinu za 45 000 Kč. Za diskusi jsem rád a děkuji za vaše informace.