Název: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: Oliver Mička 15.11.2016, 19:37

Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443 x P ?

Príklad: 12kW*1,443 = 17,3A


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: ACEOF ACES 16.11.2016, 11:51
Vo co gou?


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.11.2016, 12:06
Proč by neplatil? Je to 1000/(400 x √3).


Název: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: Petr Mužík 16.11.2016, 14:11
nebo kW/690 :-)


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu
Přispěvatel: Pavel Král Gargula 16.11.2016, 14:23
Pokud bych chtěl hledat "chlupy",  zahrnul bych teplotní koeficient. Jeho význam roste s teplotou použití a zvláště při aplikaci ne-kanthalovských (čínských) topných materiálů. Pokud je míněn ohřev vody, lze na koeficient zapomenout.


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: Oliver Mička 16.11.2016, 14:58
Proč by neplatil? Je to 1000/(400 x √3).

Presne tento vzorec som potreboval . Ďakujem.

Pokud bych chtěl hledat "chlupy",  zahrnul bych teplotní koeficient. Jeho význam roste s teplotou použití a zvláště při aplikaci ne-kanthalovských (čínských) topných materiálů. Pokud je míněn ohřev vody, lze na koeficient zapomenout.
Ano. Jedná sa o ohrev vody..

Odber som potreboval vedieť pre ako aj pre výpočet prívodného káblu ku špirále ( H05VV-F 4G4 ) ale aj kvôli kolegovi ktorý si furt mlel svoje že tam platí toto: P/400/3 ( príklad 12000/400/3 - 10A  ) (zle) a furt mi tam tlačil 4x1,5..


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: ACEOF ACES 16.11.2016, 15:43
Vy projektujete MaR, nn do 1kV?


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.11.2016, 18:05
...kolegovi ktorý si furt mlel svoje že tam platí toto: P/400/3 ...
Kdyžtak P/230/3  ;)


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: Roger 17.11.2016, 14:56
Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443 x P ?

Príklad: 12kW*1,443 = 17,3A

Do 15 kW (400V, mezi dva L) staci 16A jistice a Cu 2,5 mm^2 (pokud jde o prutokovy ohrivac),  aspon tak to ma vyrobce v navodu.



Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.11.2016, 15:28
nebo kW/690 :-)

Pro upřesnění..... .............  W (nikoli kW)/690. A těch 690 je nutno ještě vynásobit cosFí :-)


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.11.2016, 16:19
A těch 690 je nutno ještě vynásobit cosFí :-)

U topné spirály bych to s tím cosfí příliš nehrotil.


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: Ivan Polínek 17.11.2016, 22:24
Takze si v tom udelejme pořádek, nize plati pri cos fi 1:
I=P/(3xU/√3) pri zadani zdruzeneho napeti 400V
I=P/3xU pri zadani fazoveho napeti 230V
Proud je v A, vykon je ve W, napeti ve V.
Suma sumarum proud pri 3fazovem odberu 1000W:
I=1000/690=1.45


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: Oliver Mička 17.11.2016, 23:11
Vy projektujete MaR, nn do 1kV?
Ano aj. Hlavne veci okolo samotneho riadenia ( PLC ). Výkonovú časť som ešte takto neriešil. Mal som indície na prepočet ale zhruba ako tu si to každý vykladal po svojom a  vždy trošku inak. Ale zhruba to vychádzalo do 1,5x P teda 1000/(400*√3) tj 1000W/692.820 :)
Kdyžtak P/230/3  ;)
No práveže nie. Ak by to tak tvrdil tak by mal aj +/- pravdu o výslednom odbere prúdu. Ale vzhladom k tomu že špirála bola na združené napätie 400V do D tak tvrdil že aj prepočet musí byť P/400/3  ;)

Ostatným Ďakujem  :D


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.11.2016, 00:39
...Ale vzhladom k tomu že špirála bola na združené napätie 400V do D tak tvrdil že aj prepočet musí byť P/400/3  ;)
a vůbec mu nepřišlo divné, že by podle jeho náhledu 12kW topení do trojúhelníka odebíralo ze sítě jiný (menší) proud než 12kW topení do hvězdy? Nějaký zákon zachování energie mu nic neříká?
Takhle nějak vznikají perpetua mobile, Eltricky apod.


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443
Přispěvatel: Juraj Rojko 18.11.2016, 02:29
a vůbec mu nepřišlo divné, že by podle jeho náhledu 12kW topení do trojúhelníka odebíralo ze sítě jiný (menší) proud než 12kW topení do hvězdy?

Nepřišlo, protože počítal s vyšším napětím při stejném příkonu.


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.11.2016, 07:31
U topné spirály bych to s tím cosfí příliš nehrotil.

Jirko, já to bral všeobecně...i když je pravda, že se zde jedná o spirálu. To se omlouvám :-)


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: ACEOF ACES 18.11.2016, 11:18
...
Odber som potreboval vedieť pre ako aj pre výpočet prívodného káblu ku špirále...
Záleží i na okolní teplotě, na délce kabelu, jištění ...


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: Oliver Mička 18.11.2016, 13:28
Záleží i na okolní teplotě, na délce kabelu, jištění ...

Ak ma pamät neklame tak istenie Schneider B20/3 + prudový chránič 25A/4p/30mA a dĺžka vedenia do 10m v trubke ..


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Přispěvatel: ACEOF ACES 18.11.2016, 15:29
V tom případě, proč nevycházíte při stanovení průřezu vodičů kabelu z jištění?


Název: Re: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443
Přispěvatel: Pavel Král Gargula 22.11.2016, 11:28
Nepřišlo, protože počítal s vyšším napětím při stejném příkonu.
Předpokládám, že při uvažování 400 V na topné spirále, jsou všechny (tři nebo násobek tří) spirály zapojeny do trojúhelníka. Potom fázový proud je roven √3 * proud jedné spirály (P/400/3*√3). Takže po zjednodušení je výpočet fázového proudu P/230/3 (jak bylo již uvedeno).