Ales K
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 19.10.2020, 22:29 » |
|
Fěkuji, nicméně bych tád položil doplňující dotaz. V mém konkrétním případě je ta krabice s přípravou na 3f (5x2,5), za budoucí troubou, takže ke kontrole jen poodsunutí trouby. Níže upřesnění...
Otázka 1. šlo mně primárně o to, zda smí být za troubou ve zdi krabice, z které by se ve zdi prodloužil onen přívod 5x2,5 o metr vedle, odkud až by se zapojila indukční deska. Tj, zda takové řešení v něčem neodporuje normě... (tedy, zda se to vůbec smí a pokud ano, pak zda to smí být na svorkách, anebo kabel musí být prodloužen spojem)?
Otázka č.2: kuchynské studio tvrdí, že připojení pro desku nemá být za troubou. Když pominu, že je to mít zapojené za troubou je nepraktické, brání tomu podLe norem něco?
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
|