Název: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič? Přispěvatel: Pavel Zdeněk 25.06.2007, 22:34 Musí být zásuvka 400V/16A/5p, která je určena pro všeobecné napájení spotřebičů ve venkovním prostředí, chráněna chráničem s vybavovacím proudem 30 mA, příp. kde to najdu?
Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič? Přispěvatel: Vladimír Huba 25.06.2007, 23:06 Napr. ČSN 33 2000-4-47 čl.471.2.3
Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič? Přispěvatel: František Šohajda 26.06.2007, 15:48 Viz pan Huba....jednod uchá odpověď...ve venkovním prostředí musí být Vaše zásuvka napájena přes proudový chránič 30mA !
Pozn.: i kdyby to nebylo nikde napsáno /bohužel je/ tak bych ji tam pro klidné spaní dal vždy .......z takové zásuvky bývá nejvíce úrazů !! Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič? Přispěvatel: Pavel Zdeněk 26.06.2007, 16:59 Ano, s bezpečnostním rizikem souhlasím. Problém nastává při diskuzi se zákazníkem, kdy má třeba čtyři zásuvky napájené z různých rozvaděčů a u každé je předpoklad, že může být občas použita pro napájení spotřebiče venku (jednou za rok na míchačku).
Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič? Přispěvatel: Rudolf Parisch 26.06.2007, 22:29 ..já bych řekl,že problém by mohl nastat také ...kdyby daná zásuvka něco někomu způsobila ...pokud si toto zákazník "vezme na hrb" tak já bych do toho rozhodně nešel ...
Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič? Přispěvatel: Tomáš Štěrba 27.06.2007, 09:00 Všechny venkovní zásuvky do 20A jmenovitého proudu musí být napojeny přes proudový chránič 0,03A.
Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič? Přispěvatel: Pavel Zdeněk 27.06.2007, 11:22 Jen pro informaci, jak je to tedy se zásuvkami 32 A?
Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič? Přispěvatel: Georgis Fasulis 27.06.2007, 15:37 32A zásuvky umístěné ve venkovním prostředí nebo určené pro napojení spotřebičů ve venkovním prostředí nemusí být chráněny proud. chráničem 30 mA.
Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič? Přispěvatel: Štefan Beláň 27.06.2007, 21:48 32A zásuvky umístěné ve venkovním prostředí nebo určené pro napojení spotřebičů ve venkovním prostředí na stavbách, výstavách, přehlídkách, stánkovém prodeji...apod ., musí být chráněny proud. chráničem 30 mA.
8) Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič? Přispěvatel: Jiří Fuksa 27.06.2007, 23:17 To: Fasulis, Beláň
Dobré pořadí příspěvků. Nezasvěcený by řekl, že si protiřečíte, ikdyž oba máte pravdu. ;) ;) ;) Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič? Přispěvatel: Georgis Fasulis 28.06.2007, 10:17 To Fuksa: Pan Beláň má pravdu. Má odpověď nebyla úplná, tedy nebyla zcela správná. :)
Když už jsme u toho i zásuvka 32A umístěná v koupelně musí být chráněna chráničem 30mA. To nám v tom výčtu ještě chybí. I když na druhé straně těch bláznů, co má 3fázovou zásuvku 32A v koupelně asi moc nebude. :D;) Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 28.06.2007, 11:49 :) ... Mno, takovej pořádnej holící strojek pro drsňáka chlapa...
|