Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Zdeněk 25.06.2007, 22:34



Název: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?
Přispěvatel: Pavel Zdeněk 25.06.2007, 22:34
Musí být zásuvka 400V/16A/5p, která je určena pro všeobecné napájení spotřebičů ve venkovním prostředí, chráněna chráničem s vybavovacím proudem 30 mA, příp. kde to najdu?


Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?
Přispěvatel: Vladimír Huba 25.06.2007, 23:06
Napr. ČSN 33 2000-4-47 čl.471.2.3


Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?
Přispěvatel: František Šohajda 26.06.2007, 15:48
Viz pan Huba....jednod uchá odpověď...ve venkovním prostředí musí být Vaše zásuvka napájena přes proudový chránič 30mA !
Pozn.: i kdyby to nebylo nikde napsáno /bohužel je/ tak bych ji tam pro klidné spaní dal vždy .......z takové zásuvky bývá nejvíce úrazů !!


Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?
Přispěvatel: Pavel Zdeněk 26.06.2007, 16:59
Ano, s bezpečnostním rizikem souhlasím. Problém nastává při diskuzi se zákazníkem, kdy má třeba čtyři zásuvky napájené z různých rozvaděčů a u každé je předpoklad, že může být občas použita pro napájení spotřebiče venku (jednou za rok na míchačku).


Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?
Přispěvatel: Rudolf Parisch 26.06.2007, 22:29
..já bych řekl,že problém by mohl nastat také ...kdyby daná zásuvka něco někomu  způsobila ...pokud si toto zákazník "vezme na hrb" tak já bych do toho rozhodně nešel ...


Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?
Přispěvatel: Tomáš Štěrba 27.06.2007, 09:00
Všechny venkovní zásuvky do 20A jmenovitého proudu musí být napojeny přes proudový chránič 0,03A.


Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?
Přispěvatel: Pavel Zdeněk 27.06.2007, 11:22
Jen pro informaci, jak je to tedy se zásuvkami 32 A?


Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 27.06.2007, 15:37
32A zásuvky umístěné ve venkovním prostředí nebo určené pro napojení spotřebičů ve venkovním prostředí nemusí být chráněny proud. chráničem 30 mA.


Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?
Přispěvatel: Štefan Beláň 27.06.2007, 21:48
32A zásuvky umístěné ve venkovním prostředí nebo určené pro napojení spotřebičů ve venkovním prostředí na stavbách, výstavách, přehlídkách, stánkovém prodeji...apod .,  musí být chráněny proud. chráničem 30 mA.
  8)


Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 27.06.2007, 23:17
To: Fasulis, Beláň
Dobré pořadí příspěvků.
Nezasvěcený by řekl, že si protiřečíte, ikdyž oba máte pravdu.
 ;) ;) ;)


Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 28.06.2007, 10:17
To Fuksa: Pan Beláň má pravdu. Má odpověď nebyla úplná, tedy nebyla zcela správná.  :)
Když už jsme u toho i zásuvka 32A umístěná v koupelně musí být chráněna chráničem 30mA. To nám v tom výčtu ještě chybí. I když na druhé straně těch bláznů, co má 3fázovou zásuvku 32A v koupelně asi  moc nebude.  :D;)


Název: Re: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 28.06.2007, 11:49
 :) ... Mno, takovej pořádnej holící strojek pro drsňáka chlapa...