Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: František Miksa 23.05.2008, 18:05



Název: Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
Přispěvatel: František Miksa 23.05.2008, 18:05
Existuje stabilizátor napětí, který bych si nainstaloval doma a který zajistí trvalé napětí 230V v domě při kolísání napětí v síti od 195V do 220V?

Jedná se o odběr cca.600W. V síti je převážně 195V.


Název: Re: Existuje stabilizátor napětí, který zajistí trvalé napětí 230V?
Přispěvatel: Václav 3 23.05.2008, 19:23
Existují různé způsoby stabilizace síťového napětí a tudíž i různé přístroje s různými principy činnosti. Bylo by dobré nám prozradit pro jaké účely to potřebujete


Název: Re: Existuje stabilizátor napětí, který zajistí trvalé napětí 230V?
Přispěvatel: dolac 23.05.2008, 19:57
Existuje stabilizátor napětí, který bych si nainstaloval doma a který zajistí trvalé napětí 230V v domě při kolísání napětí v síti od 195V do 220V?
V síti je převážně 195V.
Ak máte v sieti dlhodobo nízke napätie (až do 195V),  podajte reklamáciu vášmu distribútorovi na kvalitu dodávanej elektriny. Ak je pravda, čo píšete, a distribútor to nebude riešiť, máte podľa vyhlášky 540 nárok na kompenzačnú platbu.   


Název: Re: Existuje stabilizátor napětí, který zajistí trvalé napětí 230V?
Přispěvatel: František Šohajda 24.05.2008, 17:33
Jak píší kolegové...pok ud je to v distribuci el. energie tak reklamovat u distr. společnosti... jinak existují stabilizátory na více principech /trafo, polovodičové a pod./ a podle výkonu...ale jsou pro byt a nebo domek hodně drahé....tj. že se nevyplatí ...


Název: Re: Existuje stabilizátor napětí, který zajistí trvalé napětí 230V?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.05.2008, 11:24
UPS on-line 1000VA u Schracku katalogova cena kolem 20 000,- Kč, cena prodejní někde kolem 13 000,-.

Ale viz. kolegové. těch 195 je fakt špatně. Šup na dodavatele. Dle znění nadpisu jsem předpokládal, že potřebujete něco proti náhodným výkyvům.



Název: Re: Existuje stabilizátor napětí, který zajistí trvalé napětí 230V?
Přispěvatel: František Miksa 25.05.2008, 20:38
Existuje stabilizátor napětí, který bych si nainstaloval doma a který zajistí trvalé napětí 230V v domě při kolísání napětí v síti od 195V do 220V?

Jedná se o odběr cca.600W. V síti je převážně 195V.


Název: Jak řešit trvalé podpětí v síti?
Přispěvatel: František Miksa 25.05.2008, 21:06
Kamená Lhota /Zruč nad Sázavou/. Jedná se o instalaci hracího automatu do zdejšího hostince, kde naměříte v zásuvkách 195V až 220V. Jelikož broblém setrvává i v okolních domech, Jedná se zřejmě o defekt ze strany dodavatele el. energie... Automat má příkon cca. 400W. Představa je do zásuvky v hostinci "zastrčit" věc, do které "zastrčím" automat, který bude mít zajištěných potřebných 230V právě z této věci /stabilizátoru napětí/. Nevíte prosím, jestli nějaká taková věc existuje a kde ji sehnat? Děkuji.


Název: Re: Jak řešit trvalé podpětí v síti?
Přispěvatel: Jaroslav Hrůza 30.05.2008, 09:29
zalezi, na dobe podpeti, protoze doba behu UPS je zavisla na velikosti akumulatrou, ptal bych se po online UPS, nebo line interaktive a hlavni udaj, do jakeho napeti jeste stabilizuje ze site a kdy prepina na ACCU, ale jak uz tu zaznelo: vzit tlustej kabel a jit mlatit dodavatele!!


Název: Re: Jak řešit trvalé podpětí v síti?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.05.2008, 10:03
Pokud vám bude stačit zvednout napětí na daném automatu fixně o 12 V (namísto 220 bude 232 a namísto 195 bude 207) použijte zapojení, které jsem vyhrabal z minulých diskusí od pana Kurky. Když budete mít štěstí, tak se vám pan Kurka tady ozve.


Název: Re: Jak řešit trvalé podpětí v síti?
Přispěvatel: Martin Kurka 30.05.2008, 11:59
Vážený pane Mikso, byl jsem vyzván, jinak bych neodpovídal...
Moje nejlepší a naprosto neelektrická rada je: nekažte si Vaši hospodu přiblblým hracím automatem, řekněte, že to nejde a radši si tam rozdejte mariáš. Třeba budete mít díky tomu v Kamenné Lhotě o jednoho gamblera méně. Automaty mám moc rád, ale ne ty hrací. To je jako si dát partičku šermu s tankem- člověk proti stroji nemůže nikdy vyhrát a nikdy nemůže zůstat na svých. Vždy bude mít stroj navrch.
Hrát si mají lidi mezi sebou. Jednou prohrají, jednou vyhrají a jsou pořád na svých.
Ale pokud by to byly šipky, tak poradím. A legrace si s nimi užijete v té Vaší hopspodě daleko víc, to vám teda zaručuji. Zvláště, když šipkám na chuť přijdou i ženské. To jsou pak mezirodinné těžké bitvy končící těžkým bolením hlavy. Jenže na šipky vám stačí dvě tužkové baterie. ;)

Nemám ty blikavé odlidštěné zloděje rád. Kamarádův syn si pro gamblerství sáhnul na život. Dvacetiletý kluk v plně síle s životem před sebou.


Název: Re: Jak řešit trvalé podpětí v síti?
Přispěvatel: kbulda 30.05.2008, 23:41
To Martin Kurka  (jednicka)


Název: Re: Jak řešit trvalé podpětí v síti?
Přispěvatel: František Miksa 01.06.2008, 13:19
Vážený pane Kůrko. Můj citovaný dotaz ohledně stabilizace napětí v hostinci Kamená Lhota jsem vlastně zadal na žádost kamaráda, který se instalací hracích automatů do restauračních zařízení vlastně živí a v již výše zmíněné Kamené Lhotě narazil na problém s nestabilním podpětím v síti viz. výše... Sám jsem měl svého času s gemblérstvím problém, takže věřte, vím, o čem mluvíte a dávám vám za pravdu. Naštěstí se tento fakt cca. před 10lety stal minulostí a tak i zůstane. Niní u nás (v Libici n.Doubravou) hajeme šipky, u kterých je opravdu dostatek zábavy včetně "zdravé rivality"... Přesto vám děkuji za příspěvek. Přeji stálé zdraví.    Miksa František


Název: Re: Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
Přispěvatel: Jan Franěk 02.06.2008, 22:29
Jak už bylo psáno. Obraťte se na dodavatele elektřiny  ať sjedná nápravu on. Proč byjste měl za jeho nekvalitně dodanou elektřinu doplácet ještě Vy. Musíte si ještě uvědomit, že i zařízení na stabilizaci napětí je spotřebič a jeho provoz vás potom stojí nějakou kačku. A to nepočítám pořízení takového zařízení, třeba UPSky.
Podle zákona máte nárok na slevu nebo nápravu od dodavatele.

Jinak přeji pevné nervy a vydržez. Nám se to v obci podařilo a dodavatel postavil nové trafo k posílení sítě. Od té doby máme klid.