Název: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče? Přispěvatel: Oliver Mička 25.11.2017, 23:28 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče káble (lankové vodiče CYA, flexibilné káble CYSY atd..)?
Je tam rozdiel pre výpočet prúdovej zaťažiteľnosti oproti pevným káblom/vodičom? SICHR má pre tento výpočet zadefinované len pevné káble a vodiče (CY, AY, CYKY, AYKY ...) Hlavne napr vodiče od 0,75mm2 hore ... Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče? Přispěvatel: Čestmír Kubáček 27.11.2017, 00:29 Osobně se nebojím udělat prodlužku do 25m z "gumy" 3x1,5 a kvalitních koncovek( rozuměj, žádný ...LUX) a nechat ji i laikům pro použití doma k zásuvkám jištěnými 16A. Takže u ohebného beru cca polovinu průřezu navíc pro výpočty. Přece jen, v ohebném funguje skineffekt více než na pevném jádře
Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče? Přispěvatel: Hynek Havliš 27.11.2017, 06:52 Já bych doporučil se inspirovat v EN 60204-1, kapitola 12.4 a příloha D.
Je to pro stroje, ale nevidím důvod toto nepoužít i jinde, pokud si to dobře promyslíme. Dále bych doporučil přílohu T12 katalogu Lapp Kabel (určitě se dá stáhnout z jejich webu). Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče? Přispěvatel: Jiří Kubík 27.11.2017, 09:08 ...Přece jen, v ohebném funguje skineffekt více než na pevném jádře ;D ... a prodlužky pro laiky byste snad vyrábět neměl. :) Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče? Přispěvatel: Jiří Kubík 27.11.2017, 10:40 Zatižitelnost vodičů na 50 Hz by měla být stejná, ať se jedná o drát, nebo lanko. Průměr se může lišit podle počtu drátků, materiálu atd. Součet jejich průřezů musí dát ten uváděný celkový, jenom s nepatrnou odchylkou. Proto se to v tabulkách nerozlišuje. Max. zatížení se může stanovit ale i nižší, podle způsobu uložení a prostředí. Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče? Přispěvatel: Jan Bocek 27.11.2017, 10:59 Přece jen, v ohebném funguje skineffekt více než na pevném jádře Skineffekt na 50 Hz ? ;) Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče? Přispěvatel: Jiří Kubík 27.11.2017, 11:07 Že bychom zrušili vf lanka?
:) Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.11.2017, 11:39 Rozdíl proudu na povrchu a uprostřed je cca 1%. To se rozpustí v nepřesnosti tvaru a materiálu vodiče. Lanko je navíc výhodnější, skinefekt se tolik neprojevuje jako u plného vodiče. Zvyšovat kvůli tomu o polovinu průřez je hóóódně nadnesené.
Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče? Přispěvatel: Jan Bocek 27.11.2017, 21:14 Rozdíl proudu na povrchu a uprostřed je cca 1%. To se rozpustí v nepřesnosti tvaru a materiálu vodiče. Lanko je navíc výhodnější, skinefekt se tolik neprojevuje jako u plného vodiče. Zvyšovat kvůli tomu o polovinu průřez je hóóódně nadnesené. Na proudové zatížení vodiče na vliv minimálně 5 základních parametrů. Dneska, kdy se hraje na tak zvanou vyšší vodivost u mědi a snižují se neúměrně průměry vodičů, brát ještě zřetel na plný vodič a na lanko při výpočtu proudového zatížení.... Podle tabulek na které upozornil kolega Hynek Havliš počítáme již 50 roků bez nějakých problémů. Důležitější jsou další parametry v uložení, kde se proudová zatížitelnost zmenšuje. Lana a lanka se používají hlavně k vůli lepší ohebnosti.... Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče? Přispěvatel: Miroš Jan 27.11.2017, 21:39 Jo, a jěště jedna věc Jene, krásně se s nima zapojuje rozvaděč. Prostě boží práce. ;)
|