Toto, ale obratene, je v panelakoch : vedenie k svetlu suseda pod vami je polozene na vasom stropnom paneli.
Vo vasom rieseni nevidim problem, akurat si treba uvedomit, ze zatazitelnost kablov, ako je bezne udavana sa tyka ulozenia v omietke, nie v liste a nie v subehu. Problem mozu tiez robit prestupy cez strop, ak budu zapenene PUR penou, pripadne neskorsi napad "zateplim si strop polystyrenom".
K spominanemu sporaku by sa bezne daval asi istic 3 x 16A a kabel CYKY 5 x 2.5, pre istou radim ist vyssie na 5 x 4. Zasuvkove okruhy, ak budu bezne zatazovane, by mohli stacit 3 x 2.5. Spravne by to mal prepocitat projektant, ale nerobme si iluzie.
|