« kdy: 23.03.2019, 00:28 » |
|
Idem robit elektro v jednom dome a samozrejme fezn D10 na MET vyviedli zle takze mi nedociahne do krabice pod RH. Vsetko sa to nachadza v tech. miestnosti. Moj napad je taky ze tam ako je vyvedena ta gulatina osadit krabicu s MET a potom odtial cca 3-4 m viest CY 16 do krabice pod rozvadzac kde by bola druha MET. Ide mi hlavne o vzdialenost tej MET a RH a ochrane SPD. Je to nejako stanovene kolko.ma byt vzdialenost MET od RH? Alebo mi staci len jedna MET na zaciatku miestnosti pri dverach a odtial ist 2xCY16 3-4m priamo do RH? Posnazim sa aby sa mi to nekrizovalo s vodicmi co pojdu z RH.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 23.03.2019, 19:30 » |
|
Do místa kde končí vývod zemniče nainstalujte krabici vybavenou řádnou svorkovnicí (pozor v kvalitě jsou obr rozdíly), přičemž svodiče instalujte také do této, do rozvaděče již bude tedy vstupovat "čistý" přívod.
Toto neni technicky mozne. Dal som tam krabicu KO125 v mieste kde je gulatina a ekvi svorkovnicu od Elektro Becov. Odtial chcem ist do RH 2xCY16. Je to problem alebo mam dat este jednu KO125 hned pod RH aby som potom dodrzal 1m na pripojenie SPD?
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 23.03.2019, 19:42 » |
|
Pre lepsiu predstavivost vid priloha.Moze to tak byt ? P.S potom by som dosiahol nieco taketo, vid priloha 2 a preto pisem z MET viest do RH 2xCY16. Ci je to proti niecomu?
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #5 kdy: 23.03.2019, 23:22 » |
|
Aha, takže se zas někdo netrefil s přívodem země co nejblíž k rozvaděči, resp.ke vstupu napájecího kabelu Takže pokud budu chtít usínat s dobrým pocitem, tak onu Fezn10 prodloužím buďto 50mm cya vždy přes dvě svorky, nebo možná lépe použiji dvě přípojnice paralelně a těmi proženu zemní přívod a dále 35mm cya 1x do svorky svodiče, 1x na přípojnici PEN, přičemž tyto dva body mezi sebou propojím opět cca25 či 35mm. Víc pro věc těžko uděláte, někdy je ovšem jednoduší přívodní kabel prodloužit a prohnat ho zvláštní krabicí se svodičem dle mého prvního návrhu. Tak či tak to již nebude nikdy ono, přitom stačilo při návrhu tak málo......
|
|
|
|
|
Marian Klas
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 25.03.2019, 08:25 » |
|
Aha, takže se zas někdo netrefil s přívodem země co nejblíž k rozvaděči, resp.ke vstupu napájecího kabelu Takže pokud budu chtít usínat s dobrým pocitem, tak onu Fezn10 prodloužím buďto 50mm cya vždy přes dvě svorky, nebo možná lépe použiji dvě přípojnice paralelně a těmi proženu zemní přívod a dále 35mm cya 1x do svorky svodiče, 1x na přípojnici PEN, přičemž tyto dva body mezi sebou propojím opět cca25 či 35mm. Víc pro věc těžko uděláte, někdy je ovšem jednoduší přívodní kabel prodloužit a prohnat ho zvláštní krabicí se svodičem dle mého prvního návrhu. Tak či tak to již nebude nikdy ono, přitom stačilo při návrhu tak málo...... Prosím vás ako ste prišli k tým priemerom CYA ? FeZn 10 na CYA 50 ?
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #9 kdy: 25.03.2019, 08:44 » |
|
Aha, takže se zas někdo netrefil s přívodem země co nejblíž k rozvaděči, resp.ke vstupu napájecího kabelu Takže pokud budu chtít usínat s dobrým pocitem, tak onu Fezn10 prodloužím buďto 50mm cya vždy přes dvě svorky, nebo možná lépe použiji dvě přípojnice paralelně a těmi proženu zemní přívod a dále 35mm cya 1x do svorky svodiče, 1x na přípojnici PEN, přičemž tyto dva body mezi sebou propojím opět cca25 či 35mm. Víc pro věc těžko uděláte, někdy je ovšem jednoduší přívodní kabel prodloužit a prohnat ho zvláštní krabicí se svodičem dle mého prvního návrhu. Tak či tak to již nebude nikdy ono, přitom stačilo při návrhu tak málo...... Prosím vás ako ste prišli k tým priemerom CYA ? FeZn 10 na CYA 50 ?
Takže: vývod zemniče do MET bylo určeno max.0,5m, později zrušeno, nicméně délka by měla být minimální. Vodičem min.50 s perfektním napojením obou jeho konců v podstatě vytvořím dlouhou přípojnici. Viz 4část hromosvodního souboru.
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 25.03.2019, 11:51 » |
|
Aha, takže se zas někdo netrefil s přívodem země co nejblíž k rozvaděči, resp.ke vstupu napájecího kabelu Takže pokud budu chtít usínat s dobrým pocitem, tak onu Fezn10 prodloužím buďto 50mm cya vždy přes dvě svorky, nebo možná lépe použiji dvě přípojnice paralelně a těmi proženu zemní přívod a dále 35mm cya 1x do svorky svodiče, 1x na přípojnici PEN, přičemž tyto dva body mezi sebou propojím opět cca25 či 35mm. Víc pro věc těžko uděláte, někdy je ovšem jednoduší přívodní kabel prodloužit a prohnat ho zvláštní krabicí se svodičem dle mého prvního návrhu. Tak či tak to již nebude nikdy ono, přitom stačilo při návrhu tak málo...... Viete mi to nejako nakreslit? Nejak si to neviem predstavit. Dakujem za pomoc
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 25.03.2019, 14:31 » |
|
Este raz sem pridam obrazok, co je na tom zle ? Podla mna by to takto slo spravit. Vlastne 1 je MET a 2 je PE(PEN rozvadzaca.) Pokial viem teda dufam ze sa nemylim neni urcena vzdialenost. Vzdialenost od SPD po PE nema prekrocit tusim 1m. Mylim sa?
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #14 kdy: 25.03.2019, 15:12 » |
|
Buďto nastavím vývod kulatiny padesátkou cya přesdvě svorky, přičemž druhý konec 50cya bude zapojen přes dvě svorky k MET, která bude v bezprosřední blízkosti rozvaděče nebo jeho součástí, pozor přípojnice nesmí mít průřez menší nežli 50 Cu, což většina "můstků" v rozvaděčích nemá. Nebo použiji dle mého názoru o něco lepší řešení, tj kulatinu nastavím dvěma paralelními 35mm, opět přes 2 svorky, přičemž jedna bude končit přímo na svodiči a druhá na MET, přičemž druhá svorka svodiče bude s MET propojená "kouskem" 25 či 35 CYA. V každém případě by měl jít náklad těch "pár tisícovek" k tíži toho kdo se netrefil s vývodem do místnosti
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 25.03.2019, 15:19 » |
|
p. Hudec svorku myslite aku? Cize ak som to dobre pochopil. Tak z tej krabice ktoru som tam dal a v nej ekvipotencial, mam vies 2x CYA 35 na zvodic a druhy na PEN a este z SPD na PEN opat 35. Spravne?
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|