Název: Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači? Přispěvatel: Petr Niko 30.01.2023, 18:55 Je možné nahradit 3f instalační stykač dvěma stykači S20-20. Jde mi o to, že potřebuji ten stykač s cívkou na 400V, ale takový se nevyrábí, proto bych použíl dva S20-20 s cívkami na 230V v sérii. Jednu fázi bych zapojil paralelně přes oba stykačen aby v případě nějaké závady na kontaktech šli přes jednotlivý stykač 2 fáze, předřazen bude motorový spouštěč.
(Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Náhrada instalačního 3f stykače dvěma 2 polovými stykači?") Název: Re: Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači? Přispěvatel: Jiří Blažej 30.01.2023, 20:53 A co třeba 1SAE231111R074 0 od ABB?
Název: Re: Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.01.2023, 22:23 Zapojovat sériově 2 stykače (cívky) určené pro napětí 230V na sdružené napětí 400V bych nebral jako správné řešení
Název: Re: Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači? Přispěvatel: František Ševčík 31.01.2023, 09:42 Zde jsou stykače s ovládací cívkou na 400V i podle proudového zatížení kontaktů:
https://eshop.elkov.cz/products/schneider-tesys-stykac-lc1d18q7-318a-1z-1v-380vac https://eshop.elkov.cz/products/schneider-tesys-stykac-lc1d25q7-325a-1z-1v-380vac https://eshop.elkov.cz/products/schneider-tesys-stykac-lc1d38q7-338a-1z-1v-380vac https://www.se.com/cz/cs/product/LC1D18Q7/styka%C4%8D-3p3z-18a-ac3-440vpomocn%C3%A9-kontakty-1z+1vc%C3%ADvka-380v-50hz/ Název: Re: Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači? Přispěvatel: Václav Třetí 31.01.2023, 10:45 Vybírat z obrovského sortimentu stykačů lze u firmy Elektropřístro j Modřany, Mezi vodami 1955, Praha - Modřany, tel.: 261 106 465 Nabízí různá provedení a velikosti stykačů s cívkami pro všechna běžně používaná napětí. Tradiční český výrobce se stoletou tradicí. Název: Re: Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači? Přispěvatel: Miroš Jan 31.01.2023, 13:57 Je možné nahradit 3f instalační stykač dvěma stykači S20-20. Jde mi o to, že potřebuji ten stykač s cívkou na 400V, ale takový se nevyrábí, proto bych použíl dva S20-20 s cívkami na 230V v sérii. Jednu fázi bych zapojil paralelně přes oba stykačen aby v případě nějaké závady na kontaktech šli přes jednotlivý stykač 2 fáze, předřazen bude motorový spouštěč. (Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Náhrada instalačního 3f stykače dvěma 2 polovými stykači?") Dle čeho usuzuješ, že stávající stykač, má cívku na 400 V AC? Název: Re: Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači? Přispěvatel: Petr Niko 31.01.2023, 18:30 Vámi navrhované stykače nejsou instalační, já jej potřebuji vložit do modulového rozvaděče vedle jističů a spouštěče, provedení jako S25-40. Rozvaděč má přívod 3F+PE, nechci používat oddělovací trafo, které mechanicky nelze řadit mezi moduly.
Název: Re: Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači? Přispěvatel: Jan Franěk 31.01.2023, 19:32 A můžete se s námi podělit o to, co je to za rozvaděč, kde jsou pouze fáze a vodič PE? To je nějaký stroj? V instalaci to totiž možné není.
Jinak těchto stykačů je celá řada, stačí jen požádat strýčka Google ;) ;) https://www.elektrotechnika-shop.cz/stykac-inst-16a-20-400vacdc-esb16-20n-07-1sbe111111r0720 (https://www.elektrotechnika-shop.cz/stykac-inst-16a-20-400vacdc-esb16-20n-07-1sbe111111r0720) https://www.elektrotechnika-shop.cz/stykac-inst-40a-30-400vacdc-esb40-30n-07-1sae341111r0730 (https://www.elektrotechnika-shop.cz/stykac-inst-40a-30-400vacdc-esb40-30n-07-1sae341111r0730) Název: Re: Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači? Přispěvatel: Jirka Údržbář 31.01.2023, 21:48 Hned první odpověď od pana Blažeje je instalační stykač.
Název: Re: Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači? Přispěvatel: Jan Bocek 31.01.2023, 22:53 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
Lze, ale odborník to neudělá. Již zde bylo uvedeno, že to není správné řešení. Byl bych trochu tvrdší, je to bastl a jako mistr bych prohlásil: naposledy jsi něco takového udělal. Důvody proč, si každý dosadí sám. Název: Re: Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači? Přispěvatel: Václav Třetí 01.02.2023, 03:53 Elektropřístro j Modřany dodává též instalační stykače. EPM R 32-04
|