Situace :
Zásuvkový okruh v ordinaci je napojen přes RCD s Idn
10mA.
Na tomto RCD byl opakovaně naměřen vybavovací proud 15-17 mA.
RT, který tam prováděl pravidelnou revizi dospěl k názoru, že to nevadí, neboť by zde mohl být instalován RCD s Idn do 30mA, takže je vlastně vše v pořádku.
Já mám dojem, že bez ohledu na to, že je použito RCD citlivějšího, než je potřebné, je tento mimo své jmenovité parametry a tudíž je vadný.
A jako takový má být vyměněn.
Samozřejmě třeba za typ 30mA.
Co vy na to, kolegové ? ??