Přispěvatel: David Hruda 25.10.2011, 11:28
Zákazník se na mne obrátil s požadavkem na revizi 3f elektrocentrál y. Zatím jsem od něj nedostal návod ani jinou informaci (výrobce,typ),   ale jak jsem zjistil v předchozích diskuzích, často elektrická část není návodem řešena. Chci se na to předem připravit.
Mohl by mi někdo ze zkušenějších kolegů poradit, na co se především zaměřit, co si prostudovat, kde by mohl být zakopaný pes a na co si dát pozor?


Název: Re: Na co si dát pozor při revizi 3f elektrocentály?
Přispěvatel: zerotest 25.10.2011, 13:33
Doporučil bych vám prostudovat soubor norem ČSN ISO 8528 - x. Je to 15 norem a některé neplatí případně byly novelizované. Pokud použijete ty normy, tak by měli být s platností v době kdy byla centrála vyrobená.
Z mé zkušenosti je většina elektrocentrál vyráběná dle výše uvedeného souboru norem. V každém případě požadujte návod k obsluze, kde jsou obvykle pokyny pro údržbu, revizi... 
odkaz na seznam norem - vyhledávání:

http://csnonline.unmz.cz/Vysledky.aspx


Název: Re: Na co si dát pozor při revizi 3f elektrocentály?
Přispěvatel: David Hruda 25.10.2011, 20:05
Tak jsem si uvedené normy prošel, a musím říct, že k pravidelné revizi jsem tam toho moc nenašel...   :(


Název: Re: Na co si dát pozor při revizi 3f elektrocentály?
Přispěvatel: František Šohajda 25.10.2011, 20:33
Málo informací, výkon, napětí proud ?Typ výstupní sítě?

Tam u centrály toho mnoho nenaměříte?  (myslím malého výkonu ?)


U velké (více jak cca 20 kVA)je revize celkem složitá.Pokud nemáte více informací, doporučuji aby jí udělali servisní (obeznámení) kolegové!(Popř s jejich pomocí)


Název: Re: Na co si dát pozor při revizi 3f elektrocentály?
Přispěvatel: zerotest 26.10.2011, 08:00
To:David Hruda -  Posláno: Včera v 20:05
Tak to jste mě zaskočil.
Soubor norem ČSN ISO 8528 - x je jen jako doplňující informace s čím se počítá u centrál. Na revize jsou ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 v platném znění. A s pomocí minimálně těchto norem a návodu k použití byste měl stanovit postup revize. Nikdo vám tu nenapíše přesný postup jako, že se má měřit izolační stav, kontinuita, vybavovací prou proudového chrániče…,  prostě proto, že neví technické parametry centrály.


Název: Re: Na co si dát pozor při revizi 3f elektrocentály?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.10.2011, 09:48
ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 se týkají instalace, nikoliv zdroje. Generátor je výrobek a především energetické zařízení. Revize je proto dost sporná. Říkejme tomu raději zkouška. Prosté ověření ochrany před neb. dotykem nestačí (ale je součástí zkoušky). Měly by proběhnout další testy podle pokynů výrobce, jako je třeba doba náběhu zdroje.


Název: Re: Na co si dát pozor při revizi 3f elektrocentály?
Přispěvatel: zerotest 26.10.2011, 12:01
To:Jirka Š. Svejkovský  Posláno: Dnes v 09:48
Norma ČSN 33 1500 a s doplněním ČSN 33 2000-6 řeší jen instalace?  Centrála spadá podle mě pod pojízdné a převozné prostředky s lhůtou revizí 1 rok a charakterem spadá do definice ČSN 33 1500. 
Téměř všechno u , ,instalace'' je výrobek, stroj… a přesto to neznamená, že se nemusí provádět revize v pravém slova smyslu a nikoli jen kontroly a prohlídky. Je zajímavé kolik lidí se takového nesmyslného výkladu drží jako klíště a to i z řad odborníků.


Název: Re: Na co si dát pozor při revizi 3f elektrocentály?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.10.2011, 15:00
Když jste zmínil strojní zařízení, tak tam se také neprovádí revize ve smyslu šestky. A centrála má ke stroji dost blízko. Převoznými prostředky já osobně chápu kancelářskou buňku, jejíž součástí je tradiční elektroinstala ce a protože hrozí poškození při převozu, jsou na ní přísnější podmínky.

Nikdo vám samozřejmě nebrání revizi provést. Ale není to všechno, co musíte zkoušet.


Název: Re: Na co si dát pozor při revizi 3f elektrocentály?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.10.2011, 16:49
Pouze bych upřesnil, že revize dle ČSN 33 1500 se provádějí POUZE na instalacích, zařízeních a pod.,  pokud pro tyto není vydána speciální norma, s výjimkou přílepku o hromosvodech - tam by to bylo na velkou diskuzi.
Takže jediné co mě rychle napadá pro co tato norma v současnosti platí jsou vn.


Název: Re: Na co si dát pozor při revizi 3f elektrocentály?
Přispěvatel: Kamil Novák 26.10.2011, 19:01
Centrála spadá podle mě pod pojízdné a převozné prostředky s lhůtou revizí 1 rok a charakterem spadá do definice ČSN 33 1500. 

No jste nemyslel vážně, že?
To by se pak mezi pojízdné a převozné prostředky počítala např. i míchačka nebo dopravníkový pás na kolečkách?  ;D


Název: Re: Na co si dát pozor při revizi 3f elektrocentály?
Přispěvatel: Jiří Buben 26.10.2011, 19:57
No jste nemyslel vážně, že?
To by se pak mezi pojízdné a převozné prostředky počítala např. i míchačka nebo dopravníkový pás na kolečkách?  ;D

Podle ČSN 33 1500 tabulky 1. a pod ní poznámky 3) to tak skutečně vypadá. ;) To samé je uvedeno i ve změně Z3 v poznámkách pod tabulkou (konkrétně poznámka 5) ) v příloze 2.


Název: Re: Na co si dát pozor při revizi 3f elektrocentály?
Přispěvatel: David Hruda 26.10.2011, 23:47