Do objektu je zavedena přípojka kabelem 4x35 mm^2 Al a je zde provedeno přizemnění páskem FeZn 4x30mm.
Kabel i zemnící páska jsou zavedeny přímo do objektu.
Přívodní kabel je zakončen v pojistkové skříni SP100/PVP1P odkud dále vede kabel 5xCYKY 6mm^2 do hlavního rozvaděče.
V pojistkové skříni je provedeno rozdělení PEN na P a N.
Hlavní rozvaděč se nachází v těsné blízkosti pojistkové skříně (50cm).
Otázka zní: kde je možno připojit přizemnění? Již v pojistkové skříni (varianta b) nebo je možné připojit až v rozvaděči (varianta a)? Dle mého názoru je varianta a lepší, neboť je spolehlivější (v případě přerušení PE drátu z pojistkové skříně do rozvaděče je přizemnění nedotknuto).
Původní jasná otázka tématu zněla: "Která z uvedených variant zapojení je správná?"