Název: Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V? Přispěvatel: Pavel Jandák 10.11.2014, 14:12 Koupil jsem starší rodinný dům. V jedné místnosti ze zdi trčí pouze 2 vodiče, mezi kterými naměřím pouze 120V. V celém domě jde všude 230V, jen tady je 120V. Kde by mohl být problém? Název: Re: Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V? Přispěvatel: David Hruda 10.11.2014, 17:58 V měřícím přístroji.
Název: Re: Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V? Přispěvatel: František Šohajda 10.11.2014, 18:42 Problém bude s tím, co dotyčný měřil...
Při každém měření se musí znát, co měřím! ;D ;D Název: Re: Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V? Přispěvatel: Linhart Jarda 10.11.2014, 20:26 Napište čím jste měřil, zátěžovým orientačním měrícím přístrojem="vadaska", nebo multimetrem? Multimetrem, který má vysoký vstupní odpor naměříte i takzvané hausnumera=nesmysly. Vemte ZN1 a pod., meřte proti radiátoru, hromosvodu či jinému jistému uzemění. Nevíte-li o čem píšu, napište odkaď jste, někdo z kolegu se ozve.
Název: Re: Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.11.2014, 21:39 Odbornost elektrikáře nebo revizáka nespočívá v tom, že umí ty dva hroty na konci měřicích šňůr někam připojit, ale že umí to, co přečte na displeji, správně interpretovat.
S největší pravděpodobnos tí jste měřil na okruhu, který je někde přerušený, a citlivý přístroj naměřil nějaké indukované napětí (to je lepší případ, to není závada, ale vlastnost), nebo napětí, které tam proniklo přes nějaký zhoršený izolační stav a to může být problém a chtělo by to nějakou kontrolu, nejlépe mimořádnou revizi. Ono je to v případě koupě neznámého objektu sice "trochu peněz" navíc, ale je v zájmu nového majitele vědět do čeho se má nastěhovat! |