doktor homerjs
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 03.08.2017, 20:03 » |
|
na slovensku je to tak... ked sa snazite dodrziavat zakon a pracovne postupy ste za ... no neochotneho a problemoveho v tom lepsom pripade. ak sa nieco stane vsetci daju od vas ruky prec a bude to iba na vas, ze ste este urobili skodu zamestnavatelo vi a vase pripadne dozivotne nasledky nikoho nebudu trapit. zrazu vsetci budu vediet, ze mate vyhlasku a preto ste mali vediet najlepsie co a ako robit. prajem vela stastia kolegovi elektrikarovi. Práce vykonávané na EI
Práce na EI MN, nn, vn, VVN a ZVN sa delia na práce:
bez napätia v blízkosti pod napätím pod napätím PPN sa povoľujú len vtedy, ak sú EI prehľadné, časti, na ktorých sa má pracovať, prístupné a ak môžu byť pri práci dodržané všetky bezpečnostné opatrenia, použité prespísané ochranné a pracovné pomôcky a práca sa vykonáva podľa schváleného pracovného postupu.
Za PPN sa pokladajú aj práce na EI, ktorá dosiaľ nebola pripojená na napájanie, idúce však súbežne alebokrižujúce vedenie vn, VVN alebo ZVN, na ktorom by indukciou mohlo vzniknúť nebezpečné napätie, ak táto EI nie je skratovaná a uzemnená.
PPN vrátane vykonávaného dozoru je nevyhnutné konať sústredene, rozvážne, splným vedomím zodpovednosti a nebezpečnosti plynúcej z EI, bez unáhlenosti alebo časového nátlaku. Ak si pracovník nie je istý svojimi schopnosťami alebo okamžitým zdravotným stavom (nevoľnmosť, únava), musí to včas oznámiť vedúcemu práce a na EI pod napätím nesmie pracovať. Ak má zodpovedý vedúci práce podozrenie, že pracovník nie je na PPN spôsobilý, alebo pracovník sám javí príznaky zníženej pracovnej spôsobilosti, nesmie PPN pracovníkovi povoliť. Zákaz činnosti na EZ pod napätím
na EI vn, VVN a ZVN v priestoroch s mokrým a vlhkým prostredím na EI nn, vn, VVN a ZVN v priestoroch tesných, nevyhovujúcich platným predpisom, v priestoroch s horúcim prostredím, so zvýšenou a extrémne koróznou agresivitou, za búrky, zníženej viditeľnosti, tmy a za vetra, teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu, ktoré presahujú dovolené hranice stanovené v príslušných STN a v pracovnýxh postupoch a pri napätí vyššom, ako je napätie danej siete, pr: pri zemnom spojení PPN sú zakázané tam, kde sa nedajú dodržať ustanovenia príslušných bezpečnostných predpisov. Rozdelenie PPN: bežné vybrané Atmosférické podmienky na PPN: minimálna teplota: -5°C max. rýchlosť vetra: 9 m/s (pri vonkajších pracoviskách) relatívna vlhkosť vzduchu: max. 80 %
toto je v legislative, ale vzdy sa najde niekto (vedenie), kto to neberenie do uvahy a ma patent na vsetko. napr. ak nemeraju vo vnutri zapnutej UPS, ale len na vystupoch na ktore predtym namontovali meracie svorky a meracie zariadenie je zabudovane ... nasledne az potom zapnu UPSku tazko sa vysvetluje vedeniu bez adekvatneho vzdelania, ze aj meranie je praca pod napatim.
|