Název: Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn? Přispěvatel: Helena Dědinová 28.08.2008, 07:47 Vedle naší stavební parcely stojí elektrické vedení 22kV.
Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma? Pásmo je 7m, prý jsou i vyjímky, že mě nechají stavět blíž, ale jen do určitých metrů. Poradí mi někdo? Parcela je úzká a nemáme jinou možnost než do pásma zasáhnout a tím se to komplikuje. Název: Re: Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn? Přispěvatel: Petr Doležal 28.08.2008, 07:50 Musíte oslovit správce (majitele) zmíněného vedení. Popište mu co chcete stavět, jak to budete stavět a jak to budete užívat a udržovat. Třeba vám to povolí.
Mně takto povolili zahradní chatku v ochranném pásmu vvn vedení (110 kV). Těch 7m platí pro vedení mladší roku 1994, pro starší vedení platí 10m. Možná by vám pomohl fakt, že u vodičů se základní izolací (není to kabel) platí jen 2m. P.S. Nevělík: Souhlas, vedení z 1.1.1995 je mladší roku 1994 Název: Re: Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn? Přispěvatel: Lubomír Nevělík 02.10.2008, 00:09 Jenom doplním: ochranné pásmo vedení nevylučuje činnost v něm. Slouží k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
Provozovatel ( E.ON nebo ČEZ ) může ( ale taky nemusí ) udělit souhlas se stavbou a podmínky pro ni. Vzdálenost holých vodičů od budov může podle jejího druhu být třeba i jen 3m. Naopak od izolovaných vodičů musí být min. 2,6 m a to přesto že ochranné pásmo je menší - 2m. Blíže zák. 458/200 sb. a PNE 33 3301 te. 6.7. Jo a tem zlom 10/7m je od 1.1.1995 |