Igor Molák
|
|
« kdy: 13.08.2020, 14:10 » |
|
Malá krabička s mechanickým počítadlem, kterou prochází hromosvodový drát. Jak to funguje? Předpokládám, že drát je uvnitř nepřerušen a je tam nějaká kotvička, kterou silové účinky procházejícího proudu přitáhnou a tím posunou mechanické počítadlo. Je to tak? Jak je to citlivé?
Kde se to používá? To u některých budov vedou statistiku, kolikrát kam udeřilo a pověřená osoba pravidelně obchází počítadla a opisuje počty úderů? Máte někdo na hromosvodu takové počítadlo?
|
|
|
|
nobody
|
|
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2020, 16:33 » |
|
Setkal jsem se ve své praxi s různými měřidly bleskových proudů jímači. Od jednoduchých kartiček, přes modulové přístroje, ovšem za sofistikované řešení bych považoval systém Phoenix Contact na Strahovském klášteře. Řeč o tom byla zde https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30401.0/viewResults.html
|
|
|
|
|
|
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #3 kdy: 21.08.2020, 16:09 » |
|
Počítadel blesku je míněno jako kontrolní prvek pro aplikace, aby se dala vykonat mimořádní kontrola po zásahu bleskem. Osobně to považuji za zbytečnost i když ne drahou, kterou bych raději nahradil investicí do ochrany a pak se o zásahy nezajímal. V současné době se prosadilo digitální řešení Čítač blesků DEHNObdobně pak i čítač impulsů svedeného přepětí k SPD což už si dovedu představit jako pomocníka, zvláště u FVE na ploše. Kde to smysl má, jsou větrné elektrárny na moři, kde zásah bleskem stojí dost peněz a napáchá problémy, co se projeví až s odstupem. Detekce zásahů bleskem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 05.05.2024, 07:50 » |
|
Pouze teoreticky? Kolikrát do jednoho místa udeří blesk opakovaně? Na to odpovídá i 62305 ve výpočtu pravděpodobnos ti úderu.... Má smysl takové "drahé" zařízení používat?? Možná minimálně na velké /rozlohou/ budovy ......
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #12 kdy: 05.05.2024, 09:16 » |
|
Chci si dát na svod nějaký indikátor zásahu blesku. Něco jednoduchého, jednorázového a levného.
Pozor, musí to být výrobek schválený k těmto účelům. Jednorázové hračičky z Temu a Aliexpresu vám také mohou jednorázově zapálit střechu nad hlavou. Takže nevymýšlet kraviny a věnovat se smysluplnějším věcem.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 05.05.2024, 20:47 » |
|
Aliexpres dobrej typ ale tam jsem taky nic nenašel. Skoro bych tipoval že kromě klasického počítadla se nic takového nevyrábí. Dám si na svod indikátor přilepený tavným lepidlem, až upadne tak si svody zkontroluju a je to zadarmo. Počítadlo za 10tis na rodinný domek - děkuji nechci.
Nikdo vám to přece nenutí. Nechápu podobné výkřiky, kdy se někdo zuby nehty brání něčemu, co mu vlastně nikdo nenařizuje=nenutí V podstatě bude asi mnohem levnější a jistější provádět pravidelné prohlídky vnější ochrany a pravidelně nechat přeměřovat kvalitu zemniče. Tedy pokud se týká rodinných domů. A Aliexpres? To je jiná kapitola
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 06.05.2024, 06:53 » |
|
Aliexpres dobrej typ ale tam jsem taky nic nenašel. Skoro bych tipoval že kromě klasického počítadla se nic takového nevyrábí. Dám si na svod indikátor přilepený tavným lepidlem, až upadne tak si svody zkontroluju a je to zadarmo. Počítadlo za 10tis na rodinný domek - děkuji nechci.
To na střechu polezete každou zimu několikrát, tavné lepidlo z kovu odpadává při nějakých -5 až 10.
|
|
|
|