Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?  (Přečteno 11214 krát)
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 15.11.2018, 22:53 »


Zamyslel jsem se nad následující situací v tomto prostředí: RD, rozvod TN-S, zapojené fíčko, počítač s kovovou bednou, na které je skrze zdroj přiveden PE, v blízkosti kovové topení, které je zapojené do hlavního pospojování.

  A teď ta modelová situace (vlastně dvě):

1) na rozvodu není žádná závada a člověk se dotkne jednou rukou bedny PC a jednou topení-->podle mne se nemůže nic stát
2) na rozvodu je závada taková, že je odpojený před zásuvkou do PC PE a shodou okolností se dostane fáze na kovovou bednu PC. Pokud se člověk dotkne nyní jednou rukou bedny a jednou topení-->podle mne by se nic stát nemělo, protože by mělo zareagovat fíčko

Je to tak nebo se pletu? Případně existuje nějaké riziko, které by se mohlo objevit? Napadá mne snad jen nefunkční fíčko jako třetí závada.

Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí"  poklona  redakci za udělení
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.11.2018, 10:48 »

počítač s kovovou bednou, na které je skrze zdroj přiveden PE,
Skrze zdroj? PE je snad připojen ještě před zdrojem, ne?
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.11.2018, 11:23 »

Pokud je u PC přerušen ochranný vodič PE a zdroj je v poruše (napětí na neživé části),  pak by měl situaci opravdu vyřešit proudový chránič.

ALE!

Chránič situaci řeší pouze v případě, že jsou dodrženy pokyny výrobce. Především pravidelné testování zkušebním tlačítkem a revidování revizním technikem. Jinak vám nikdo nezaručí, že chránič bude chránit. To je i důvod, proč chránič není v síti TN jako ochrana základní, ale pouze doplnění této ochrany na ochranu zvýšenou.

Další věc je ta, že chránič proud neomezí co do velikosti, ale pouze zkrátí čas působení na přijatelnou hodnotu. Jinými slovy, dostanete pořádnou ránu, kterou v případě, že máte třeba nemocné srdce nemusíte ve zdraví přežít.

Spoléhat pouze na chránič se nemusí vyplatit.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 16.11.2018, 11:39 »

 A teď ta modelová situace (vlastně dvě):

1) na rozvodu není žádná závada a člověk se dotkne jednou rukou bedny PC a jednou topení-->podle mne se nemůže nic stát

Přesně tak, pokud je vše v pořádku, riziko je takřka nulové.

2) na rozvodu je závada taková, že je odpojený před zásuvkou do PC PE a shodou okolností se dostane fáze na kovovou bednu PC. Pokud se člověk dotkne nyní jednou rukou bedny a jednou topení-->podle mne by se nic stát nemělo, protože by mělo zareagovat fíčko

Ano, to je modelová situace kdy PCH velmi snižuje riziko úrazu.

Napadá mne snad jen nefunkční fíčko jako třetí závada.


Rizika netestovaného PCH už nastínil kolega. Ještě bych upozornil na přímo nefunkční PCH. To ale dokáže odhalit především RT svým měřením. I proto je dobré si nechat kontrolovat (revidovat) instalaci v doporučených intervalech, přesto že nejsou tyto termíny u bytů obecně nijak závazné.



Osobně bych upozornil i na problémy se starými hliníkovými instalacemi, například v panelácích, kdy uhoření, nebo upadnutí PEN (dosti častá závada),  znamená ve vašem případě smrtelný problém. Myslím tím ve spojení chybějícího PEN, kostry PC a trubek nebo radiátoru topení.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.11.2018, 14:27 »

Skrze zdroj? PE je snad připojen ještě před zdrojem, ne?

Myslel jsem to tak, že vstupuje do zdroje, je pak přivedený na jeho kostru a kostrou na kostru počítače (to je klasická konstrukce, pokud se teda nepletu)
Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí"  poklona  redakci za udělení
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.11.2018, 14:29 »


Spoléhat pouze na chránič se nemusí vyplatit.
a lze nějak ochranu ještě pro takové situace zvýšit? nemyslím teď pravidelné revize a testování, ale prostě něco, co pomůže (tedy něco dalšího vyjma zařazení bedny PC do hlavního pospojování)
Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí"  poklona  redakci za udělení
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.11.2018, 17:51 »

V bode 2 jste pojmenoval dve poruchy, odpojený PE a pruraz faze.
Je obecne zname ze pres chranic se tezko umira, ale podivejte se take na to, co znamena bezpecnost elektrickeho zarizeni v podminkach jedne poruchy.
A zkuste se na tuto situaci podivat taky optikou pracoviste, kde zasuvkova instalace je vyhovujici i bez chranice.
Zaznamenáno
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.11.2018, 17:54 »

jsem sice ing, ale tomuto odstavci fakt nerozumím:( (což připouštím je má chyba)
Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí"  poklona  redakci za udělení
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 16.11.2018, 19:03 »

V bode 2 jste pojmenoval dve poruchy, odpojený PE a pruraz faze.
Je obecne zname ze pres chranic se tezko umira, ale podivejte se take na to, co znamena bezpecnost elektrickeho zarizeni v podminkach jedne poruchy.

Dobře. Začnu přerušeným PE vodičem. Na první pohled tato závada není vidět, všechno funguje a protože se v bytové výstavbě provádějí revize jen zcela vyjímečně (pominu-li výchozí revize) tak další závada znamená přímé ohrožení života, protože o pravidelném testování PCH si můžeme nechat jen zdát. To znamená že hranice bezpečnosti stanovená normou bude v drtivé většině případů překonána. Blbé je to že závada může čekat na "objevení" i mnoho let a přitom jde o jednu ze základních ochran. Za mě velmi špatné i když to vypadá na první pohled jako malý problém.

Ve druhém případě dojde k proražení fáze na kostru. Pokud je vše ostatní v pořádku, dojde téměř okamžitě k vybyvení jističe. Tedy tato (jediná) provozní závada se projeví okamžitě a takřka bez rizika ohrožení osob a tím že na sebe upozorní tak se nechá ihned odstranit. Za mne velmi nízké riziko ohrožení života a zdraví v případě že jde pouze o tuto poruchu.

Jinak velmi nerad čtu poznámky  o absenci PCH na pracovištích. Domnívám se že k jejich vynechání nebývá mnoho relevantních důvodů a jediné co to "zachraňuje" je to že by tyto instalace měli být pravidelně revidovány a pak jakýs papír který podepíše každý kdo nastoupí do práce a i když si ho přečte, tak za týden neví co tam bylo. Jen alibi pro zaměstnavatele, které riziko úrazu nesnižuje, jen přesouvá odpovědnost na konkrétního zaměstnance. Je potřeba mít stále na paměti že norma stanovoje minimální úroveň bezpečnosti a dost s  tím mohou zamíchat třeba i vnější vlivy, proejktová dokumentace, nebo jakýkoliv podobný požadavek investora. Tedy s tímto tvrzením velmi velmi opatrně.

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.11.2018, 19:22 »

a lze nějak ochranu ještě pro takové situace zvýšit? nemyslím teď pravidelné revize a testování, ale prostě něco, co pomůže (tedy něco dalšího vyjma zařazení bedny PC do hlavního pospojování)

Zatím ne.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.11.2018, 19:49 »

 poklona  všem
Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí"  poklona  redakci za udělení
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.11.2018, 10:56 »

V pripade druhe poruchy pane Franek jiz instalece neni nijak chranena normovými opatrenimi. Na tom uz bohuzel nic nezmeni ani chranic, i kdyz jeho vlastnost posledni zachranne brzdy je nepopiratelna. S tim souhlasim.
Proc je to na pracovistich jinak je ale na hlubsi diskusi. Jako chybu v normach to nevidim, byla by prilis amaterska.
Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.11.2018, 13:05 »

a lze nějak ochranu ještě pro takové situace zvýšit? nemyslím teď pravidelné revize a testování, ale prostě něco, co pomůže (tedy něco dalšího vyjma zařazení bedny PC do hlavního pospojování)

Já bych přece jenom něco měl.
   

Pokud vám jde o pouze nebezpečné napětí mezi krytem PC a radiátorem, lze ochranu
zvýšit i takto:

      1. Bednu PC umístěte do další bedny z izolantu, nejlépe s větráním.
      2. Zhotovte izolační kryt na radiátor, nejlépe s otvory.
      3. Zhotovte izolační skříně s otvory na oboje.
      4. Postavte do prostoru mezi PC a radiátorem dostatečně mechanicky pevnou
         zábranu z izolačního materiálu.
      5. Když se vám pospojení nelíbí, tak aspoň něco:
         Zkuste jestli je radiátor opravdu dobře uzemněn.
         Proveďte propojení alespoň vodičem min. průřezu jako flexošňůra přívodu do PC.
         (V případě poruchy PE (PEN) v zásuvkovém obvodu převezme jeho funkci tento vodič
      6. Při práci na PC používejte dielektrické pomůcky (rukavice, obuv, přilba).
      7. Stolní PC vyhoďte a zakupte notebook.
         Nepoužívejte ho ale nikdy se zapojeným zdrojem (nabíječkou)!
      8. Mezi kryt PC a radiátor zapojte červenou žárovku, maják, nebo sirénu na 230 V
         (princip napěťový chránič).

 Mrknutí Úsměv
Zaznamenáno
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 17.11.2018, 14:25 »

LOOL, dlouho jsem se tak nepobavil:)
Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí"  poklona  redakci za udělení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.