Název: Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A? Přispěvatel: Milan Houlík 25.10.2017, 19:17 Řeším problém s napájením vlhkostní sondy pro spouštění vysoušení. Od výrobce mám řídící skříň v níž je 230V AC transformováno na 117V AC s uzemněným jedním pólem. Dotčený obvod je dále jištěn jističem ABB S102 K2A (vypínací charakteristik a K odpovídá 14ti násobku nominální hodnoty jističe). Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 musí být maximální doba odpojení v obvodech do 120V AC max. 0,8 s oproti 0,4 s u běžných obvodů 230V AC. Jakou max. impedanci mohu mít aby obvod byl bezpečný? Znamená dvojnásobná hodnota doby odpojení poloviční hodnotu vypínacího proudu?
Název: Re: Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A? Přispěvatel: Milan Hudec 25.10.2017, 19:49 Jistič bude potřebovat pro oba časy plus/mínus stejný proud, přičemž prakticky vypne v daleko kratší době, pozor ovšem na poloviční napětí oproti 230.
Navíc se v obdobných případech mnohdy spíše využívá poklesu napětí pod bezpečnou mez při poruše/zkratu. Název: Re: Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A? Přispěvatel: Miroslav Revús 27.10.2017, 14:59 Ak to preženiem cez Ohmov zákon, tak je to cca 4 Ohmy.
Z=U/(I*k) Z=117/(2*14) Z= impedancia U= napätie zdroja I*k= menovitý prúd ističa * charakteristik a ističa (14 násobok) Název: Re: Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.10.2017, 18:20 promiň Miro že ti do toho kecám, ale tazatel zmiňuje "4-41" a když už chce dodržet jeden požadavek, měl by i další, např. bezpečnostní koeficient 1,5
takže někde kolem 2,66666 Ohmu Název: Re: Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A? Přispěvatel: Miroslav Revús 30.10.2017, 14:00 Mea culpa, na ten som nepomyslel.
|