Název: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Jan Ihnát 19.11.2019, 15:52 Ráno jsem zapnul v kuchyni světlo, záblesk, rána a rozletěla se jedná žárovka do obímky E14. Musel jsem nahodit jistič,atd... Teď jsem vyšrouboval obímku a zjistil jsem, že je proražená- žárovky byly značky GLOBE. Nakonec jsem vyšrouboval i zbylých 5 žárovek z lustru a všechny jsou proražené. Je to lustrem a nebo žárovkami? Světlo bylo instalováno před rokem. A nebo mám pořídit nějaké usporné led žárovky a bude to OK. Světlo mám instalováno na dřevěném stropě, tak mám obavy. Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.11.2019, 19:27 A jak vypadá kontakt v objímce? Není taky napálený? Žárovky náhodou nepoblikávaly?
To poškození na patici připomíná skoro vyjiskření. Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 19.11.2019, 19:42 Příčina může být různá-špatně dotažená žárovka ,až po chybějící přepěťová ochrana,na dálku nelze určit,povolejte kvalifikovanéh o elekrikáře. Šetření se v tomto případě nevyplácí...
Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Milan Hudec 19.11.2019, 19:51 Celkem běžný jev, použitý ošizený plíšíček objímky a žárovky dosáhl hraniční meze.
Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: ACEOF ACES 19.11.2019, 21:46 Podle mého názoru dochází k poškození žárovek špatným kontaktem v objímkách lustru, v kterých jsou ty žárovky zašroubované.
Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Václav Třetí 19.11.2019, 22:12 Dokud bývaly patice žárovek mosazné, nebýval problém s objímkami. Současné slitiny používané k výrobě závitové části patice jsou mechanicky nestabilní, promáčknou se pružným kontaktem objímky a dochází k jiskření, které vede až k opálění kontaktu objímky a propálení patice. Problém bývá ještě větší v případě pokud je přítomná vyšší vlhkost - svítidla ve sklepích, koupelnách, nebo venku na povětrnosti.
Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 21.11.2019, 18:16 Dokud bývaly patice žárovek mosazné, nebýval problém s objímkami. Současné slitiny používané k výrobě závitové části patice jsou mechanicky nestabilní, promáčknou se pružným kontaktem objímky a dochází k jiskření, které vede až k opálění kontaktu objímky a propálení patice. Problém bývá ještě větší v případě pokud je přítomná vyšší vlhkost - svítidla ve sklepích, koupelnách, nebo venku na povětrnosti. V tomto případě s Vámi naprosto souhlasím kolego,materiál se šidí,už to nevydrží to co dříve,mám lustr hodně starý 100-150let minimálně a objímky drží...mosaz,poctivá tlouštka materiálu...co dodat.Jen tu mosaz nemám rád na mrazu tam to praská. Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Lukáš Láryš 21.11.2019, 19:21 Je to bohužel celkem běžný stav u dnešních klasických žárovek, na některých žárovkách se závizem E27 se dá závit zmačkat v ruce, někdy se závit roztrhá o kontaktní plíšek objímky při zašroubování. Doporučuji jiný typ žárovky.
Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.11.2019, 19:38 Vypadá to, že slavný Edison opět prohrává na celé čáře.
Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Jiří Kubík 21.11.2019, 19:47 Pane Ihnáte, to na žárovce není objímka, ale t.zv. Edisonův závit E14 (patice).
Pokud je vám lustru líto, tak si dejte v první řadě vymněnit objímky (to v lustru) někým odborně zdatným, za kvalitnější. Také dejte pozor, abyste v objímkách 40W nepoužíval žárovky 60W. Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Lukáš Láryš 21.11.2019, 19:54 Vyměnit objímky? Z jakého důvodu?
Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Jiří Kubík 21.11.2019, 20:04 Viz. p. Hudec 19.11. 19:51 hod.
Ale já, protože nemám rád plýtvání tak bych kontakty po důkladné kontrole důkladně očistil a napružil a ještě koupil LEDky, aby mě to přežilo. :) Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Milan Hudec 21.11.2019, 20:17 Viz. p. Hudec 19.11. 19:51 hod. To bude plýtvání časem, jakmile jednnou plíšek ztratí popuštěním napnelismus... ....Ale já, protože nemám rád plýtvání tak bych kontakty po důkladné kontrole důkladně očistil a napružil a ještě koupil LEDky, aby mě to přežilo. :) Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Jiří Kubík 21.11.2019, 20:30 Ta důkladná kontrola by samozřejmě obsahovala kontrolu stavu napnelizmu,
kontrolu čistoty povrchu, kontrolu přechodu ze svorkové části pro vodič na kontakt a kontrolu chlazení prostoru objímky. Času nelituji. Ten krásný pocit, až by se z LED filament rozlilo teplé bílé světlo by mi za to stál. :) Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Václav Třetí 22.11.2019, 02:39 To bude plýtvání časem, jakmile jednnou plíšek ztratí popuštěním napnelismus... .... U mosazných poniklovaných kontaktů (obvyklý materiál kontaktů v objímce) nelze hovořit o popuštění, protože kontakty nejsou a ani nemůžou být kalené. Nazval bych to spíš vyhřátím. ...mám lustr hodně starý... a objímky drží...mosaz,poctivá tlouštka materiálu...co dodat.Jen tu mosaz nemám rád na mrazu tam to praská. Já mám dva lustry, které koupili můj dědeček a babička po skončení I. sv. války, tedy nyní též stoleté a mosazné objímky mají povrchovou úpravu stříbřením, materiál je tedy ošetřen proti navlhání a nepraská. Pevnost mosazi narušuje mráz, protože zinek ve slitině obsažený přijímá vzdušnou vlhkost a přemrznutím se pak mosaz stává křehkou. Tehdá se vyrábělo na výdrž, ale přiznejme si, nebylo to levné. Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Jan Franěk 22.11.2019, 08:55 Nevím kolegové, ale propálené otvory vidím na fotkách především v prohlubni, tedy si úplně nemyslím že k tomu došlo v místě styku s kontaktem v objímce. Tam bych očekával propálení spíš v jiné části závitu.
Dle mne může jít o vadnou řadu žárovek, nebo vniklé přepětí ze sítě. Domnívám se že k této události došlo zkratem, protože jde o rychlý průpal a ne dlouhodobé působení. TO by se projevilo "zabarvením" kovu ve větším okolí toho průpalu. Pamatuji sérii žárovek které se po rozsvícení naplnili kouřem a po pár sekundách odešli, žárovky u kterých po rozsvícení upadla celá skleněná baňka (made in Poland), nebo ty které svítili několik desítek minut než podobným způsobem jako je v dotazu prostě odešli. Zkusil bych asi jiného výrobce a vidělo by se. Samozřejmě prohlídka zkušeným elektrikářem, včetně nějakého měření, by byla jistě na místě. Přepětí může vznikat i závadou přímo na instalaci. Nepoblikávají vám žárovky během večera? Nedochází často ke změnám intenzity svitu žárovek? Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Milan Hudec 22.11.2019, 10:50 U mosazných poniklovaných kontaktů (obvyklý materiál kontaktů v objímce) nelze hovořit o popuštění, protože kontakty nejsou a ani nemůžou být kalené. Nazval bych to spíš vyhřátím. Souhlasím, vyjádřil jsem se neodborně s jistou dávkou žoviálnosti.Omlouvám se. Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Jiří Kubík 22.11.2019, 11:13 Ono to opravdu vypadá, že ty menší dírky jsou výrobní vada, která na funkci nemá vliv.
Všech 5 žárovek na stejném místě... Ta velká vypadá jako od zkratu a kontakt v objímce to nepobral. Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Jan Franěk 22.11.2019, 11:52 Pokud je na všech závitech žárovek malá dírka a na jediné žárovce znatelně větší průpal, lze předpokládat že ke zkratu došlo na té nejvíce postižené žárovce. Ostatní drobné průpaly mohly vzniknout díky náhlémů přepětí v instalaci, vzniklému pravděpodobně tím zkratem. Taky to může znamenat že vodič PEN na vstupu nemá kvalitní spoje, případně i jiný podobný problém.
Možná by byla zajímavá i fotka dotčených objímek. Tam bude vidět jestli jsou kontakty opálené zkratem, nebo vyhřáté dlouhodobým nekvalitním spojením. Osobně očekávám napálené "pecky" vzniklé při průchodu zkratrového proudu v krátkém čase. Název: @Jan Ihnát - Postupujte takto : Přispěvatel: Olda Pořádek 02.12.2019, 09:48 @Jan Ihnát - Postupujte takto :
Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Ižák Ctibor 02.12.2019, 16:35 Vymeňte žiarovky a bude pokoj. Dľa možnosti za led. Žiarovky zo závitom E14 (niektorých výrobcov) radi robia to, že prerazia priamo v pätici a spravia poriadny skrat. U nás v práci , preto že boli kontrolky z päticou E14, prípadne B15 na spoločný istič s ovládaním, niekoľko-krát vypadla celá prevádzka len kvôli vadnej signalizačnej žiarovky, ktorá skratom vyhodila celé ovládanie. ( konkrétne sa jednalo o žiarovky "elektro svit Nové zámky")
Název: Re: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka? Přispěvatel: Václav Třetí 03.12.2019, 04:28 Trubkové žárovky 15W byly TESLA Holešovice nebo TOVOS. Používala se provedení s bajonetovou paticí na 25V, 150V a 260V.
Objímky, tedy celé kontrolky, byly Elektrosvit Nové Zámky. |