Název: Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A? Přispěvatel: Pitr 06.11.2008, 18:10 Potřebuji udělat nový přívod pro jedno patro
(podkroví) dole v rozvaděči je hl. jistič 25A jaký kabel musím mít díky.. a musím mít ještě jištění nahoře jako hl. pro podkroví nebo už se mohu rozjistit 10A a 16A? Název: Re: Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A? Přispěvatel: Petr Doležal 06.11.2008, 18:33 Ne, je to oblíbený zlozvyk, který vám zhorší selektivitu. Namísto jističe stačí vypínač. Podmínka ovšem je, aby drátování na přívody vývodových jističů odpovídalo tomu jištění přívodu, t.j. ve vašem případě 25A
Název: Re: Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A? Přispěvatel: Pitr 07.11.2008, 13:52 Omlouvám se ale nepochopil jsem z té odpovědi jakej kabel mám tedy použít díky zda 5x 6 CYKY nebo jinej?
Název: Re: Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A? Přispěvatel: Petr Doležal 07.11.2008, 14:54 Já odpovídal na druhou část otázky. Pro odpověď na první část je pro jištění kabelu třeba znát jeho uložení, teplotu okolí a případné souběhy s dalšími kabely. Pro posouzení impedance smyčky, selektivity jištění či napětí na konci kabelu ještě mnoho dalších údajů. Pokud by stačil jen úbytek na vlastním kabelu tak ještě jeho délka.
Název: Re: Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.11.2008, 21:34 Pro nějaké "normální" podmínky a délku cca do 50m bude kabel CYKY 5Cx 6 dostatečný.
Název: Re: Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A? Přispěvatel: Jiří Středa 08.11.2008, 09:51 http://elektrika.cz/data/clanky/jednoduche-urceni-jisteni
Název: Re: Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A? Přispěvatel: Pitr 10.11.2008, 11:40 děkuji ;)
|