Název: Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni? Přispěvatel: Peter Holúbek 08.01.2010, 13:36 Bol som v stolárskej dielni, do ktorej majiteľ pridával nové zariadenia (píla, hobľovačka, fréza + miestne odsávanie s výfukom do filtra pri stroji). Vonkajšie vplyvy: BE2N2. Stroje sú pripojené pohyblivým prívodom cez zásuvky chránené prúdovým chráničom. Podľa vyjadrenia majiteľa nie je u zariadenia potrebné vonkajšie pospájanie, postačuje pripojenie ochranného vodiča, v prívodnom kábli ku strojom, na vnútorné ochranné svorky. Má majiteľ pravdu?
#105# Název: Re: Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni? Přispěvatel: Michal Herbig 10.01.2010, 23:42 Ochrana nulováním spočívá v odpojení vadné části přístroje, pomocí tavného drátu pojistky. Veškeré kovové části musí být nulované (pospojené) zvlášním vodičem (zž) příslušného průřezu a to tak, že buou zavedeny do svorkovnice HOP
Název: Re: Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni? Přispěvatel: Kamil Novák 11.01.2010, 00:57 Ochrana nulováním ... Nulováním ? Máme rok 2010 ! :o... pomocí tavného drátu pojistky. Jistič použít nelze ? :-\Veškeré kovové části musí být nulované (pospojené) zvlášním vodičem (zž) příslušného průřezu a to tak, že buou zavedeny do svorkovnice HOP Můžete sdělit, proč MUSÍ ? :-[#117# Chtělo by to odpovídat na původní problém a ne zadávat další otázky. Takový příspěvek je naprosto zbytečný a bude smazán. Název: Re: Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni? Přispěvatel: Josef Nosek 11.01.2010, 19:15 Myslím že majitel má pravdu a žádný další pospojovací vodič není potřeba. Stačí ochranný vodič přívodu.
Název: Re: Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni? Přispěvatel: Miroš Jan 11.01.2010, 19:55 Podle mě je rozhodující, zda je pospojení uvedeno v projektové dokumentaci elektro k uvedené dílně, (norm)
Název: Re: Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.01.2010, 21:40 Strojní dílny se považují za prostory s vlivem BC3 až BC4 , tj. prostory nebezpečné, a požaduje se zvýšená ochrana z hlediska úrazu elektrickým proudem.
Zvýšená ochrana se provádí doplňující ochranou. Pro ochranu při poruše automatickým odpojením je možné zvýšit ochranu proudovým chráničem 30mA nebo pospojováním - viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Pokud jsou všechny stroje chráněné proudovým chráničem 30mA a objekt má zhotoveno hlavní ochranné pospojování svedené na přípojnici HOP, není nutné již provádět doplňující místní pospojování jednotlivých strojů. :) Název: Re: Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 12.01.2010, 07:23 Souhlasím s názory, podle nichž není třeba další vnější pospojování a postačí PE vodič v pohyblivých přívodech jednotlivých strojů. Vnější pospojování není nutné ani při případném vnějším vlivu BC3 nebo BC4 - prostor nebezpečný, kde podtačuje stupeň ochrany normální.
Název: Re: Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni? Přispěvatel: Josef Nosek 12.01.2010, 07:31 V prostorách nebezpečných u zařízení které se nemusí uchopit rukou stačí stupeň ochrany normální.
Příloha NA ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Osobně si myslím že v běžné malé truhlárně není důvod určovat BC3, nebo BC4. Název: Re: Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.01.2010, 08:11 Mám stejný názor, pod pojmem cizí vodivá část si představuji např. souvislou ocelovou konstrukci, např. ochoz, lávka, vzduchotechnik a, atp. Není tím myšlena vodivá část konstrukce např. pily.
Název: Re: Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni? Přispěvatel: Václav 3 12.01.2010, 09:30 V případě pohyblivého připojení strojů a zařízení je jakékoliv dodatečné ochranné pospojování nevhodné a problematické a podle popisu původního tazatele zbytečné. Pokud je použit chránič, musí být použita síť TN-S, vidlice budou nejspíš pětikolíkové. Podstatné je však vyrovnání potenciálu na HOP.
P.S. S ochranným pospojováním (v síti TN-C, stroje pevně připojené přes spínače) jsem před léty zažil úraz, kdy návštěva na dílně podobného charakteru překročila přívodní kabel ke stroji, ovšem o spojovací zž vodič CYA průžezu 10qmm, který nebyl v prachu vidět zakopla a při pádu si způsobila výron v zápěstí, vodič se samozřejmě utrhl a bylo po pospojování. Název: Re: Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni? Přispěvatel: František Šohajda 12.01.2010, 10:21 Jednak podle vlivů...
Pak máte ve zmiňované ČSN 33 2000-4-41ed.2 tabulka NA.2 Ochranu doplněnou : 1.automatické odpojení od zdroje a + a.doplňující pospojování , nebo b.chránič 30 mA, nebo c.doplňková izolace PS:Můžete si vybrat ? ;) |