Název: Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5? Přispěvatel: Petr Pavlásek 25.02.2013, 20:14 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5, kabel uložen v plechovém žlabu, lištách a v trubkách. kabel není v omítce.
Jistič max.16A. Žíly ukončeny nalisovanou dutinkou a zapojeny do rozvaděče nebo do zásuvky. Název: Re: Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5? Přispěvatel: František Janeček 26.02.2013, 10:49 Tento kabel je sice určen pro pohyblivé přívody s nízkým a středním mechanickým namáháním ale ve žlabu a v liště mu nic navíc mechanicky ubližovat nebude a nevidím žádný důvod, který by toto použití s pevným uložením neumožňoval. :)
Název: Re: Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5? Přispěvatel: Michal Slabý 26.02.2013, 22:19 Obecně se dá říci, že ano. Není to standart, už pro to, že je dražší, než CYKY. Ty dutinky a spoje musí být provedeny precizně a píšete, že vedení bude i v trubkách a lištách, tam se to moc nechladí a jestli povedete více kabelů v jednom svazku na delší vzdálenost, tak to podléhá jiným pravidlům.
Název: Re: Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5? Přispěvatel: Radek Červený 26.02.2013, 22:26 Už jen ta zbytečná práce s dutinkami. Pochopím to někde u karavanu, kolotoče....bu diž, ale u pevné instalace.....
Buď vám ten kabel zbyl, což bych pochopil, nebo jste vyznavač práce pro práci ;) |