Název: Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice? Přispěvatel: Jirásek 15.09.2020, 21:47 Jaké je zapojení Solight USB výsuvného bloku 3 zásuvek s prodlužovacím přívodem 1,5m?
V blízkosti nově vybudované pracovní desky nechal elektrikář pouze 3x2,5mm volně zakončené vodiče s Wago, bez zakončení zásuvkou. Lze u tohoto výsuvného bloku odstřihnout vidlici a v krabičce napojit Wago svorkami na volně pohyblivý přívod od montéra? Krabička bude uvnitř kuchyňské linky. Název: Re: Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice? Přispěvatel: Jans99 16.09.2020, 07:18 Hmm, a proč nedáte do krabice zásuvku, když už to tak je .......
Název: Re: Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice? Přispěvatel: Jan Franěk 16.09.2020, 10:48 Hmm, a proč nedáte do krabice zásuvku, když už to tak je ....... Budu jen hádat. Protože se tam s vidlicí nevejde? ::) Osobně bych doporučil pozvat elektrikáře a nechat ho namontovat na ten kabel zásuvku. I když i druhá varianta je možná. Elektrikář připravil standard. Nevěděl zda budete mít výsuvnou zásuvku, či vestavnou zásuvku, nebo jestli má na sobě kabel s vidlicí, nebo se případně ten kabel připojí přímo do výsuvného sloupku. Ale očekával bych že to připojí kuchyňáři (často si to nechají zaplatit), nebo se domluvíte se svým elektrikářem a spotřebiče vám připojí on, včeně toho sloupku. To nejen kvůli bezpečnosti, ale i kvůli zárukám. Název: Re: Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice? Přispěvatel: Peter Munka 16.09.2020, 12:20 Tu vidim iny problem, web vyrobcu uvadza :
prierez vodičov: 3 x 1mm2 typ kábla: H05VV-F3 max. 10A; max. 2300W Napojenim v krabici dojde pri nezmenenom isteni 16A k zmene prierezu 2.5 -> 1 mm2 Pri zasuvke a necvaknutej vidlici to bude presne ako predlzovacka s udajom max 10A na 16A okruhu pretazovana laickou obsluhou. Co sa stane ako prve ? Domaca pani tam strci : varnu konvicu 2000W + hriankovac / waflovac ... a ako druhe to skonci zatopene vodou pri nehode s hrncom. Pri takejto Cine by som sa toho dost obaval. Ked uz, tak kvalitny vyrobok s kablom 2.5mm2 a prudom 16A. Název: Re: Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.09.2020, 09:59 Tu vidim iny problem, web vyrobcu uvadza : Ten průřez kabelu by byl problém, protože to pak podle ČSN 33 2000-7-713 nemůže být instalováno v nábytkuprierez vodičov: 3 x 1mm2 typ kábla: H05VV-F3 max. 10A; max. 2300W ... A pokud to připojíme přímo, mohli bychom to považovat za součást pevného rozvodu a ten by se měl jistit podle "nejslabšího článku", tedy snížit jištění okruhu na 10A Název: Re: Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice? Přispěvatel: Peter Munka 17.09.2020, 11:53 Ten průřez kabelu by byl problém, protože to pak podle ČSN 33 2000-7-713 nemůže být instalováno v nábytku Ono to na montaz do nabytku urcene je, nie je to nahodou nebezpecny vyrobok vhodny pre COI ? |