Název: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak? Přispěvatel: Jiří Špalek 23.04.2013, 19:11 V době mezi zapnutím mikrovlnky a přetažením všech vývodů rozvaděče přízemí na nové místo (cca 4hodiny) došlo ke zničení všech zdrojů a mikrovlnky, neodešla zářivka ani úsporka. Jediný reagující jistič byl od mikrovlnky 16A/1/B . Ve zdrojích vydržely varistory (275V) odešly transformátory . Z důvodu postupné rekonstrukce je instalace jaká je. Při přesunu rozvaděče přízemí na trvalé místo jsem musel odpojit kotelnu i patro, ale jelikož je dům používaný, připojil jsem oba CYKY 5Cx4 na CYKY 4Bx2,5 provizorně natažený z garáže a nutné světelné obvody přízemí jsem připojil přes prodlužovák také z garáže. Přepojování probíhalo bez napětí, pouze světelné okruhy přízemí jsem připojoval pod napětím.
Popis instalace: Rozvaděč garáž - připojený z elektroměrovéh o CYKY 4Bx10 25A/3/B Rozvaděč fotovoltaika - do garáže 5Cx6 (odjištěný, vypnutelný) Rozvaděč přízemí - připojený z garáže CYKY 5Cx6 (nevypnutelný) Rozvaděč kotelna - připojený z přízemí CYKY 5Cx4 (nevypnutelný) Rozvaděč patro - připojený z přízemí CYKY 5Cx4 (nevypnutelný) nevypnutelný = neodjištěný přívod Spotřebiče (připojené): mrazák, lednice, mikrovlnka, regulace pro topení (vč. čerpadel), zdroje pro 3 notebooky a switch, + několik svítidel (zářivka, úsporky, 300W halogen) Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak? Přispěvatel: David Hruda 23.04.2013, 20:27 váš popis působí trochu záhadně- mě jako první napadne chyba v připojení N a následná destrukce zdrojů.
Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.04.2013, 20:46 Varistor 275V - že by to bylo 275V efektivních? To už by na mnohá trafa, vinutá "nadoraz" mohlo stačit...
On se ten varistor nemůže při 275V "natvrdo otevřít" protože když bude v síti 235V ef. mení se tam okamžité napětí mezi + - 325V! Světla jste přepojoval "pod napětím"? Já vím, že někdy je to problém, ale je to ta nejhorší cesta do průšvihu. Ono totiž u více fázových okruhů (rozvodů) stačí trochu jiný postup odpojování nebo připojování a je to! Vypnout - přepojit - překontrolovat - přeměřit a až pak zkusit zapnout. Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak? Přispěvatel: Radim Strycharski 23.04.2013, 20:55 Průrazné napětí u varistorů začíná obvykle někde od 400 V.
Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak? Přispěvatel: Antonín Vaněk 23.04.2013, 21:53 Mi to tak připadá, jak by se vám podařilo prohodit mezi sebou fázi s nulákem. Nedávno se nám stalo něco podobného a podařilo se nám v přítmí prohodit modrý s černým. Modrý byl v tom kabelu hodně tmavý :-\ a přehlédli jsme to.
Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak? Přispěvatel: ACEOF ACES 23.04.2013, 22:46 Vypadá to na propojení kabelů CYKY 5Cx4 s kabely CYKY 4Bx2,5 - nebyl zapojen vodič N (modrý).
Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak? Přispěvatel: Ludvík Kubík 23.04.2013, 23:16 Vypadá to na propojení kabelů CYKY 5Cx4 s kabely CYKY 4Bx2,5 - nebyl zapojen vodič N (modrý). Ano, to bych také tipoval ale......Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak? Přispěvatel: Ludvík Kubík 23.04.2013, 23:51 Vy víte, co je varistor a dokážete změřit, že je v pořádku, zjistíte, že odešly transformátory, sám si provádíte rekonstrukci elektroinstala ce… Logicky mě napadá, proč zde neuvedete, co jste v zásuvkách naměřil, když došlo k poškození (zničení) spotřebičů
Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak? Přispěvatel: jiří špalek 28.04.2013, 16:06 Děkuji všem za názory.
MW vyčouzena na total = zdroj pro elektroniku je mimo napájení zbytku po ohledání => MW připojena na fázi 1, vše zaplé a odešlé na fázi 2,3 to David Hruda: ano, ale dotaz jsem položil proto, že si toho nejsem vědom - když utáhnu šroub v čoko tak to poznám i na kabelu (vodiči) to Radim Strycharski - varistory se staví na rms jak říká JS -- prohlídněte si nabídku obchodů s elektronickými součástkami to Antonín Vaněk - 100% ne, to by neudržela tl. u zářivky ani úsporky (ale i já jsem dělal ve sklepě pod čelovkou...) to ACEOF ACES: toho se bojím taky, šlapal jsem v té spoušti jak v hnoji - z vysoka, ale nahusto to Ludvík Kubík: ANO na všechny otázky, jsem totiž od fochu - platnou vyhlášku i s potvrzenou (a odmakanou) praxí mám teprve 17let (PS: elektroniku dělám od 11 ;-) -půl základky navíc) - jak říká jeden soudruh socan (jméno tý kuy si nepamatuji) jsem parazit - mám foto zdroje (předřadníku) pro zářivku s varistorem DEATH, kde mi jeden dobrák nahulil dvě fáze... (AV to povídá) to Jiří Schwarz: prosím o radu nápovědu -> vinutí traf (china) 1. jak dlouho musí procházet něco co ho přepálí 2. jaká špička udělá to samé v době do vybavení jističe - to jsem tuto protáhl => CY 2,5 to all: co mohou provést v síti trafa mikrovlnky, lze upálit trafo a nevzít varistor na fest PS: jsem na mateřské dovolené tudíž makám jako šroub, poté co se vrátí mami, jede do práce tati (jsme bílí, musíme si poradit) Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak? Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.04.2013, 16:29 to all: co mohou provést v síti trafa mikrovlnky, lze upálit trafo a nevzít varistor na fest Například tam pustit 300 V ~Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak? Přispěvatel: jiří špalek 28.04.2013, 16:55 Dodatek: tato SALTEK ochrana je skorem na přívodu (FVE +10m CYKY 5x6), ale problém ve vyrovnání (vybavení) vidím stále v té CYKY 4x2,5
http://www.saltek.eu/files/vyrobky/FLP-B+C%20MAXI%20VS_3.pdf (http://www.saltek.eu/files/vyrobky/FLP-B+C%20MAXI%20VS_3.pdf) Zdroje a peníze za nové jsou v (, ) jen hledám pro příště. PLS: máte někdo skušenost s nějakým simulačním softwarem? |