Na první čtení jsem nechápal, kde vidíte problém - 2m by měly stačit. Až když jsem si protřel oči, viděl jsem, že se jedná o 2 cm
reviduji starší hromosvod podle normy 341390 a v této normě jestli ji dobře rozumím není žádný odstavec, který by mi na tuto otázku odpovídal.
Myslím, že tam ten návod je:
IZOLACE KOVOVÝCH PŘEDMĚTÚ OD HROMOSVODU - "-
úbytek napětí na uzemnění nezpůsobí přeskok, je-li vzdušná vydálenost mezi kovovým předmětem a hromosvodem 0,2m na 1ohm odporu uzemňovací soustavy -
ubytek napětí na indukčnosti svodu nezpůsobí přeskok, je-li vzdálenost mezi kovovým předmětem a hromosvodem 1m na každých 10m délky svodu - pro n paralelních svodů je vzdálenost n-krát menší."
Musíte samozřejmě počítat se součtem obou úbytků napětí.
Kolega Hájek by Vám jistě doporučil, abyste si z kníšky stáhnul SW pro výpočet bezpečné vzdálenosti v souladu s normami EN62305.