Z elektroměrovéh o rozvaděče v pilíři na hranici parcely vede přívodní CYKY 4*10 společně s plochým 3*2,5 ovládání stykače bojleru do rozvodnice v domu,celková délka je 19 metrů.
Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
|
|
|
|
|
|
|
Vojta H.
|
|
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2008, 22:10 » |
|
Pane Slabý, jsem ze Zlínska,tedy EON. CYKY 2,5 jsem s kabelem táhl pouze z toho důvodu,že mi zbyl,nepředpokládal jsem,že by větší průřez,než minimální dovolený mohl být u HDO kabelu na závadu. V čem je prosím problém? Děkuji vám. Vojta Hrazdíra
|
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2008, 22:10 » |
|
Ano , na 19m booohatě stačí CYKY-J 3x1,5 ... Tahal před 14-ti dny 30m 3x1,5 ...
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2008, 20:24 » |
|
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2008, 20:40 » |
|
to Vojta H.: problém je ve velikosti připojovacích svorek přijímače HDO, silnější vodič se do některých typů nevejde a plný vodič je poměrně tvrdý a tudíž vyvíjí i tah na svorky. Pokud to jde, doporučuji vodič přesvorkovat na 1.5
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 11.03.2008, 21:06 » |
|
Nemusíte přesvorkovávat . Vodiče 2,5mm se do běžných HDO vejdou. Vyznávám názor, že každý spoj je možným zdrojem poruchy a proto pokud to není nezbytné vyvaruji se spojům. Jinak ,jak psali kolegové na 19 metrech se není třeba obávat indukce . To hrozí jen u delších vedení a k těm 19m nepatří.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #9 kdy: 12.03.2008, 14:24 » |
|
Ve většině případů se průřez 2,5 do HDO vejde, pokud vím jsou problémy s HDO, které nahrazuje dříve používané spínací hodiny SPH-Q - má stejný tvar a stejnou svorkovnici a HDO modul do elektroměrů ZPA Trutov řady DU 310. Největší je potíž s technikem, který přijde z RZ zapojovat elměr, občas se v těchto případech stává, že odejde a nenamontuje nic - nejsou dodrženy připojovací podmínky - a PRE neukecáte! Jak je to s EONem nevím.
|
|
|
|