Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Petr Pivonka 28.02.2008, 22:56



Název: Je slaněný vodič zakončený nalisovanou dutinkou rovnocenný drátu?
Přispěvatel: Petr Pivonka 28.02.2008, 22:56
Jako svepomocny elektrikar chci polozit odborne komunite otazku:

je z hlediska norem a instalacni praxe slaneny vodic zakonceny nalisovanou dutinkou rovnocenny dratu?

Mohu jej rovnocenne dratu upevnit na svorkovnici pod sroub, do Wago-spojky (realizovat tak prechod lano/drat),  apod.
Existuji pro odutinkovane lano nejaka omezeni, pokud ano, jaka?


Název: Re: Je slaněný vodič zakončený nalisovanou dutinkou rovnocenný drátu?
Přispěvatel: Jura Krikl 28.02.2008, 23:14
Do wagovky? To neni zrovna štastne řešení. Vytvořite nerozebirateln y spoj.
 V tomto případě vam norma nepřinese moc informaci, spíše vyrobce svorek.
Pod šroub ma nalisovana dutinka stejne kvality plneho vodiče.


Název: Re: Je slaněný vodič zakončený nalisovanou dutinkou rovnocenný drátu?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 29.02.2008, 00:10
Kolega KIRKL má pravdu! Do WAGO NE! Pod šroub ano.
Existují ale  WAGO svorky "mačkací" nebo s takovou páčkou, kde se dá slaněný drát docela spolehlivě upevnit, ale zase jen bez dutinky. Neptal jsem se ale výrobce co on na to, ale zatím jsem žádnou "vypálenou" neviděl, tak to toleruji.


Název: Re: Je slaněný vodič zakončený nalisovanou dutinkou rovnocenný drátu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.02.2008, 06:51
Jsou 2 druhy "wago" svorky. Jeden má a druhý nemá mechanismus pro uvolnění vodiče.
Ten co nemá - tam se vodič vyjme pootočením a vytržením. To se vám v případě dutinky nepodaří, má zálisy. Jsou určeny pouze pro pevné vodiče.
Svorky co mají mechanismus - vodič se uvolní stiskem svorky (jsou tak řešeny některé "lustrsvorky"),  stiskem páčky na svorce nebo vsunutí šroubováku do klece svorky. Tam není problém. Tyto svorky dokonce dutinku vůbec nevyžadují.


Název: Re: Je slaněný vodič zakončený nalisovanou dutinkou rovnocenný drátu?
Přispěvatel: Jura Krikl 29.02.2008, 12:16
Tyto svorky dokonce dutinku vůbec nevyžadují.
Pouze doplním, dutinky ani nesmí, jnak neni zajištěno rozložení jednotlivých dratku a zmenší se styčna plocha :-D


Název: Re: Je slaněný vodič zakončený nalisovanou dutinkou rovnocenný drátu?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 29.02.2008, 14:02
Konečně exkluzivní diskuze, kde jsme se všichni svorně shodli a nikdo nemá opačný názor. Chce to zapsat do kroniky elektriky. Huráááááá.

 (dance) (funny) (drinks) (jednicka) ;D


Název: Re: Je slaněný vodič zakončený nalisovanou dutinkou rovnocenný drátu?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.03.2008, 08:01
Že by se nenašla žádná černá ovce?!  :o To je opravdu divné  (eek)  (drinks)


Název: Re: Je slaněný vodič zakončený nalisovanou dutinkou rovnocenný drátu?
Přispěvatel: Merick Kir 01.03.2008, 13:27
Tedy závěr je zde

http://elektrika.cz/data/clanky/nws030521