VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: NoR 12.01.2019, 19:53



Název: Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
Přispěvatel: NoR 12.01.2019, 19:53
Potřeboval bych v bytě ze zásuvky vést prodlužovací kabel, do kterého bych následně připojil zásuvkovou lištu se 6 zásuvkami. Bohužel se mi nepodařilo najít zásuvkou lištu se 6 zásuvkami v černé barvě a délce alespoň 7m.

Jako řešení mě napadlo vyrobit si vlastní prodlužovací kabel, do kterého bych poté zapojil zásuvkovou lištu.

Prodlužovací kabel mám v plánu vyrobit sám z důvodu, že bych rád měl na jeho konci vidlici s vypínačem 230v/16A. Jako kabel bych chtěl použít CYKY 3x 1,5mm, je tato volba v pořádku? Prodlužovací kabel by byl veden v liště podél zdi. Je toto řešení přijatelné (z pohledu norem a hlavně bezpečnosti?


Název: Re: Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
Přispěvatel: Jan Bocek 13.01.2019, 19:59
Předně uvedená "zásuvková lišta" má zásuvky s německým standardem CEE 7/3 - schuko.
V našich podmínkách je nepoužitelná. Nemá zemnící kolík....argum ent, že máte všechny zástrčky typu schuko moc neobstojí.

Tento typ zásuvek se dodává s kabelem 1,4 m.
Je nutno hledat prodloužení zásuvek s potřebnou délkou, anebo zvětšit délku pomocí prodloužení.

To, co chcete udělat, je práce pro odborníka. Právě a hlavně z hlediska bezpečnosti.


Název: Re: Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.01.2019, 20:46
Ty vypínané vidlice nejsou dlouhodobě žádná výhra. Když už není možné umístit vypínač vedle zásuvky, volil bych snad raději kvalitnější dálkově ovládaný zásuvkový adaptér.
Pouštět se amatérsky do výroby prodlužováku, ono taky hodně záleží na komponentech. Něco nezapojí spolehlivě ani profík, protože je to chrast z asie či polska.

Párkrát jsem byl u zahoření obdobné lišty. Jednou chyba při zapojování-stržený šroub, dvakrát  přehřátí způsobené přetížením (některé jsou z úsporných důvodů jen na 10A) a jednou letitý nános bordelu ve spojení s vodou-byla nakopaná mezi linkou a ledničkou.

V nejkrajnějším případě, když to nejde vyřešit pevným rozvodem, kvalitní zásuvková lišta, nastavená krátkým prodlužovákem ideálně 2,5mm2, spínání řešit adaptérem, nezasahovat do hotového výrobku.

V opačném případě, když se něco nepovede, vyšetřovatel požárů by měl usnadněnou práci.

Nebo existují 10m trojité černé s kabelem 1,5. užití  dvou takových by bylo o trochu lepší pro poměr zatižitelnost vs. průřez.


Název: Re: Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.01.2019, 20:54
Kabel CYKY je výrobcem určen pro pevný rozvod, uložený trvale v chráničce nebo v omítce.
Není možné ho použít k prodlužovačce, která bude připojena do zásuvky pomocí vidlice.
A pro pevné připojení (v krabici, rozvaděči...) zase je problém s tou zásuvkovou lištou.

Jako rozumné řešení bych bral zřízení seriozního pevného zásuvkového okruhu a do něj připojit zásuvkovou lištu. Ale jak již napsal kolega, Schuko není dobré řešení.


Název: Re: Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
Přispěvatel: Jan Alin 14.01.2019, 15:05
Kabel CYKY je výrobcem určen pro pevný rozvod, uložený trvale v chráničce nebo v omítce.
Není možné ho použít k prodlužovačce, která bude připojena do zásuvky pomocí vidlice.

Jo není možné, já něco podobného zrovna loni před koncem roku viděl na vlastní oči, také jsem to náležitě ohodnotil a pro případ protestů jsem si to i hezky nafotil.  ;)


Název: Re: Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
Přispěvatel: Žvak Petr 14.01.2019, 15:46
CYKY 1,5mm2 je určena pro světelný obvod. :)


Název: Re: Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.01.2019, 20:48
Pokud budu mít pevný přívod pro EZS, jištěný 6A, proč si kolego myslíte, že bych tam nemohl mít kabel 3x 1,5
Podobně když budu mít zásuvkový okruh pro plynový kotel nebo podobné zařízení jištěný max. 10A


Název: Re: Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 14.01.2019, 22:22
Ano,přiznávám se zhřešil jsem,použil jsem vícenásobnou zásuvku Čínské výroby bez kabelu rozebiratelnou k připojení kabelem CYKY 3x2,5 pevným rozvodem,v liště 18x18,prostředí bez nebezpečí požáru.Zásuvka byla rozebiratelná,provedení dobré určeno k individuálnímu připojení,s vypínačem. Požito k připojení PC,tiskárny,repo,další PC zařízení .Jsem kvalifikovaný Par.8 a,b,:Suďte mne,tlučte mne,chci slyšet námitky,vyrobeno pro vlastní potřebu náležitě změřeno rev.T. A včíl mudrujte...


Název: Re: Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.01.2019, 23:17
Ano,přiznávám se zhřešil jsem,........ A včíl mudrujte...

Osobně mezi vámi spatřuji zcela zásadní rozdíl. Vy jste odborník, mající oprávnění pro práci na VTZ (elektro). jste vybaven jak odborně, znalostmi, i technickým vybavením.
Naproti tomu tazatrel neví co, neví jak a i když pominu že dle zákona nesmí na VZT elektro dělat, tak ani nemá potřebné technické vybavení k ověření bezpečnosti.

Tedy bych tyto dva úplně rozdílné přístupy vůbec nesrovnával a podal tazateli radu, která jej nasměruje ke správnému řešení  to především dle toho, že je laikem. Jsme přece odborníci a ne bastlíři, tedy je namístě rada jak to provést správně a ne jak to nějak ubastlit.

Osobně se domnívám že má dvě až tři možnosti. Pozvat odborníka který provede dodatečný prozatimní rozvod třeba i v liště dle potřeb zákazníka, koupit si hotový produkt a použít jej (vícenásobný prodlužovák) a nebo pokud žádný nevyhovuje jeho potřebám nechat si jej udělat na míru od firmy která se výrobou  zabývá.

Nebo máte jiný názor, či další možnost?


Název: Re: Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.01.2019, 07:07
Ano,přiznávám se zhřešil jsem,použil jsem vícenásobnou zásuvku Čínské výroby bez kabelu rozebiratelnou k připojení kabelem CYKY 3x2,5 pevným rozvodem,v liště 18x18,prostředí bez nebezpečí požáru.Zásuvka byla rozebiratelná,provedení dobré určeno k individuálnímu připojení,s vypínačem. Požito k připojení PC,tiskárny,repo,další PC zařízení .Jsem kvalifikovaný Par.8 a,b,:Suďte mne,tlučte mne,chci slyšet námitky,vyrobeno pro vlastní potřebu náležitě změřeno rev.T. A včíl mudrujte...
Jak libo:
Odlehčovací spona není určená pro CYKY, jednak je kabel nadmíru deformován, jednak vychází ze spony příliš natvrdo bez korekce.
Svorky jsou určeny pro lisované vodiče, tuhý vodič se v nich po čase začne kvedlat.
Panel jako takový nepřipevníte neochvějně, a i kdyby, tak nemá potřebnou tuhost aby se nehýbal.
Kontaktní pásky se při zasunutí/vysunutí vidlice díky svému plovoucímu uložení pohybují
Svorky jsou k páskům nýtovány, přičemž tuhý vodič má snahu je při montáži pootočit.
Toto vše má za následek dlouhodobě neudržitelnou kvalitu spojů.
Že jste vše po montáži změřil s kladným výsledkem nemá téměř nijakou vypovídající schopnost.
Celkově je to hnus, který by si elektrikář neměl dovolit.