Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: J.Zahour 20.07.2016, 23:35



Název: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: J.Zahour 20.07.2016, 23:35

Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV? Vzdálenost trampolíny od krajního vodiče vedení je cca 7m.


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.07.2016, 08:56
Že se pod dráty neskáče atd. jsem byl poučen už na základce.


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 21.07.2016, 09:35
Zákon 458/2000 Sb.
 § 46 Ochranná pásma
...
odstavec 3
...
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   1. pro vodiče bez izolace                                 12 m

....
odstavec 8
 V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny
   a elektrické stanice je zakázáno

   a)  zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat
   konstrukce  a  jiná  podobná  zařízení
,   jakož  i uskladňovat hořlavé a
   výbušné látky,

Čili ne, nesmíte


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.07.2016, 09:40
Ještě bych doplnil - dokonce i porost tam smí být jen do výšky 3 m - natož pak 3m trampolína!


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.07.2016, 09:46
Jedině jako adrenalinový sport. Skákat z mostu se taky obecně nesmí a přesto se skáče  ::)


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Jiří Mudra 21.07.2016, 10:07
Takto umísťovat trampolínu je vhodné jen při hře na "uhlíka". Ta spočívá v tom, že kdo první zuhelnatí, vyhrál

Jinak to trochu odporuje i zdravému rozumu


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 21.07.2016, 11:01
Trochu divny napad, ale neviem si predstavit, ako by z toho vznikol uraz / smrt.

Vtakom, ktori sedia na vedeni sa tiez nic nestane. Snad nebude skakat s uzemnovacim kablikom pripevnenym k telu. Pod vedenim zostava stale dost miesta, aj ked pod nim prechadza vyssie nakladne auto, 3 m trampolina je s tym porovnatelna.


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: František Šohajda 21.07.2016, 11:04
Citace
Trochu divny napad, ale neviem si predstavit, ako by z toho vznikol uraz / smrt.

Montéři z helikoptéry běžně vyměňují izolátory VVN pod napětím....a žijí dodnes  (dance) ;D
A to se dotýkají přímo drátů!  ;D


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Pavel Štumpf 21.07.2016, 11:37
Tak mohlo by se stát, že se v neovladatelném letu dotkne dovu drátů najednou, a to už smrt způsobit může, ne?


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110k
Přispěvatel: Juraj Rojko 21.07.2016, 11:44
Tady ovšem přeskoková vzdálenost nabývá úplně nového významu.  :D


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.07.2016, 11:45
Trochu divny napad, ale neviem si predstavit, ako by z toho vznikol uraz / smrt.
Jo to u Studénky si taky nedovedli představit, že by jim ten most mohl spadnout před rychlík.
Bezpečnostní opatření se obvykle nedělají pro situace, kdy je všechno v pořádku, ale hlavně pro situace, kdy se něco pochruje.


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 21.07.2016, 12:02
Minimální výška 110kV nad terénem je 7m, zóna přiblížení je 2m od vodiče, zbývá nám 5m, z toho 3m odebere konstrukce trampolíny, čili při dobrém výskoku s nataženými končetinami ...

Blbej nápad.

(je to sice nejhorší možný případ, ale Murphyho zákony jsou neúprosné)


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 21.07.2016, 13:10
Minimální výška 110kV nad terénem je 7m, zóna přiblížení je 2m od vodiče, zbývá nám 5m, z toho 3m odebere konstrukce trampolíny, čili při dobrém výskoku s nataženými končetinami ...

(je to sice nejhorší možný případ, ale Murphyho zákony jsou neúprosné)

Opat sa pytam, to bude mat na clenku umiestnene uzemnovacie lanko, ako keby pracoval v osadzovani plosnych spojov suciastkami citlivymi na ESD ? Aj keby rovno vyskocil, chytil sa vodica a opat sa pustil, nic sa nestane. Zopar parasutisov uz takto na vedeni aj pristalo. Toto nie je rovnaky pripad, ako blazni na streche vagonov.


Název: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 21.07.2016, 13:33
Dobrá rada,  nad zlato. (helpsmajl)


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.07.2016, 13:43
Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV? Vzdálenost trampolíny od krajního vodiče vedení je cca 7m.

Jak jste poznal 110kV?
Co když to je 220kV?
Co takhle foto toho vedení?


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.07.2016, 14:01
Pokud poletíte a dotknete se jednoho drátu, nic se vám nestane  ;) :D
Každopádně to nezkoušejte za deště a za mlhy  :D

Hodně blbý nápad. Od vn a VNN vždy radši hodně daleko a blbnout pod tímto vedením na trampolíně, to chce opravdu velkou potřebu adrenalinu.


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.07.2016, 17:19
... zbývá nám 5m, z toho 3m odebere konstrukce trampolíny, čili při dobrém výskoku s nataženými končetinami ...
Teď přemýšlím jestli si umím představit co to je trampolína...
Já jsem si představoval, že to má nějakou pružnou plochu cca 1m nad terénem a do té výšky 3m zasahuje ochranná konstrukce se sítí a že se běžně "nad tu ochrannou síť" o moc výš neskáče...

I když je fakt, že kdyby někdo skočil blíže ke kraji, natáhl ruce a nohy, bude se jeho výška blížit 2,5m (lidi jako Horác asi budou "delší"),  takže dobrý nápad to není a propagovat to nechci


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 21.07.2016, 17:52
lidi jako Horác asi budou "delší"[/i]

Lidi jako Horác nebudou mít takový kravský nápady :-)


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: František Šohajda 21.07.2016, 18:44
Citace
Pokud poletíte a dotknete se jednoho drátu, nic se vám nestane  Mrknutí Smích

I když se dotkneme jen jednoho drátu VVN, tak na stojánku helikoptéry přeskakují blesky na 70 cm jako za bouřky.....pak se i tam musí "pospojit" aby se pracovníkovi nic nestalo.


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Václav Třetí 21.07.2016, 20:51
I když se dotkneme jen jednoho drátu vvn, tak na stojánku helikoptéry přeskakují blesky na 70 cm jako za bouřky.....pak se i tam musí "pospojit" aby se pracovníkovi nic nestalo.

Když se přiblížíte natolik, že nestačí izolační vrstva vzduchu, dojde k přeskoku, ten vrtulník má dost velkou kapacitu proti zemi a jak známo stř. proud kondenzátorem prochází.

A při skákání na té trampolíně, pokud by se dostal někdo dostatečně vysoko, to bude totéž.


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Jan Kelbich 22.07.2016, 01:14
I když se dotkneme jen jednoho drátu vvn, tak na stojánku helikoptéry přeskakují blesky na 70 cm jako za bouřky.....pak se i tam musí "pospojit" aby se pracovníkovi nic nestalo.

Přesně tak, vvn už je něco jiného než 22 kV. I když si myslím, že těch 700 mm jste trochu přehnal. To by bylo cca 700 kV vrcholové hodnoty, tj. cca 500 kV ef.,  to už je zvn.

Pracovníci lezoucí na vvn linky mají vodivý oblek, aby je neohrožoval korónový výboj.
Takže pokud skákat pod vvn linkou, tak ve vodivém obleku  :D



Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Adam Pulec 20.08.2016, 23:09
Trampolína 3 metry? Předpokládám že 3 metry je výška drátěnky kolem trampolíny, aby dotyčný nevypadl... nebo je to skutečně monstrum o výšce 3 metry?

Docela mě překvapuje, že má někdo soukromý pozemek užívaný k rekreaci pod vedením 110 kV. Toto bych nechtěl už jen kvůli elmag / mag poli, které to vedení vytváří. A také kvůli pocitu, že i když se to u této kategorie vedení stává naprosto výjimečně (dejme tomu "maximálně jednou, dvakrát, třikrát... za deset let"),  tak to lano se může přetrhnout a spadnout... A ačkoli vypínače na obou stranách vedení vypnou dříve, než se lano stihne nebezpečně přiblížit (tedy pokud pokus o opětovné zapnutí nebude následovat až po několika sekundách),  tak v něm bude indukované napětí a také několik tun oceli a hliníku. Třetí důvod, proč bych nechtěl rekreační pozemek pod vvn, je existence ochranného pásma, které mi neumožní do něj umístit trampolínu  ::)


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.08.2016, 23:23
Toto bych nechtěl už jen kvůli elmag / mag poli, které to vedení vytváří.

Jaký je rozdíl mezi elektromagneti ckým a magnetickým polem? Jak velká jsou tato pole pod vedením 110kV? Magnetické pole Země je cca 50 uT. Kolik naměříte pod tímto vedením?

Ale je fakt, že já bych pod tím trampolínu mít taky nechtěl.


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 21.08.2016, 08:32
A co vše pod vn působí? Pamatuji se na cca 200 metrů dlouhé "výběhy" pro bažanty, konstrukce jako na foliovník, výška asi tak 3m. Sítě se rozpadaly po pár letech právě pod vedením.Situov ány kolmo na vedení.  Byly odkryté po celé délce, nikde stín. Ten vytvářely až kryty pod sítí. Aby se trampolína taky tak nerozpadala časem ;) .


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.08.2016, 13:18
Možná proud naindukovaný v kovových částí sítí. Na zdravotní problémy to není, na rychlejší destrukci kovových sítí to stačí.


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedení...
Přispěvatel: IM 22.08.2016, 10:05
Na otázku se nedá odpovědět, pokud není definována uvedená "blízkost vedení".  :-[


Název: Re: Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 23.08.2016, 08:40
Opat sa pytam, to bude mat na clenku umiestnene uzemnovacie lanko, ako keby pracoval v osadzovani plosnych spojov suciastkami citlivymi na ESD ? Aj keby rovno vyskocil, chytil sa vodica a opat sa pustil, nic sa nestane. Zopar parasutisov uz takto na vedeni aj pristalo. Toto nie je rovnaky pripad, ako blazni na streche vagonov.

Nemáte pravdu. V tomto prípade zohrá veľkú roľu kapacitný prúd samotného tela.Pri VVN a ZVN sa táto kapacita prejavuje  inak ako pri nn.  Tak ako to už tu odznelo, telo človeka má určitú kapacitu a tá sa musí vyrovnať z napätím na vodiči. Pracovníci z helikoptéry najprv pripoja pracovný kôš o vodič. Tým uvedú všetko na jeden potenciál. Až potom sa môžu dotýkať samotného vodiča.vtáci vzhľadom na veľkosť svojho tela majú túto kapacitu omnoho nižšiu a sú tam ešte aj iné rozdiely.