Název: Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov? Přispěvatel: Gabriel Homoly 28.01.2008, 08:21 Rad by som poziadal o pomoc pri urceni metody spravneho uzemneni kovovej skrine rozvadzaca.
V nejakej prirucke pre elektrotechnik ov ktora bola prelozena z nemciny som sa docital ze panty dveri sa nepovazuju za vodive spojenie t.j. by mali byt prepojene vodicom PE dimenzovanym na zaklade poziadaviek na hlavne pospajanie s hlavnym sasi kovovej skrine. Osobne toto pospajanie realizujem vzdy, zaujimalo by ma vsak ci toto je dane v nemeckej norme DIN alebo aj v CSN/STN EN pripadne inej norme, bol by som vdacny za konkretne cislo normy. V literature ktoru mam k dispozicii venovanej odbornej sposobilosti elektrotechnik ov som tento konkretny pripad nenasiel. Název: Re: Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.01.2008, 08:29 Podle našich předpisů se nemusí dveře rozvaděčů pospojovat, pokud na nich není nic umístěné. Pokud je na dveřích nějaký přístroj - spínač, kontrolka apod., musí být pospojené. V Německu (i jinde) musí být dveře rozvaděčů pospojené vždy.
Bez ohledu na normy si myslím, že pospojením dveří se rozhodně nic nepokazí ... Název: Re: Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov? Přispěvatel: Gabriel Homoly 28.01.2008, 08:43 p. Hasala,
Dakujem za odpoved. Název: Re: Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov? Přispěvatel: Ján Makan 28.01.2008, 19:03 Dobrý deň k správnemu uzemneniu a ochrany rozvádzača hovorí norma ČSN, STN 33 3210 - Rozvodné zariadenia kde v článku 4.5 rozoberá práve váš problém odporúčam si to pozrieť. Ale podľa môjho názoru prikláňam sa ku príspevku Jaroslav Hasala aby sa dvierka na rozvádzači po spojili.
Název: Re: Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov? Přispěvatel: Štefan Beláň 28.01.2008, 21:39 TO: Homoly
Pro rozvaděče je platná norma ČSN EN 60439-1 ed. 2, kde se v článku 7.4.3.1.5 "Celistvost ochranných obvodů musí být zajištěna účinnými vzájemnými spoji buď přímo, nebo použitím ochranných vodičů." píše - viz text v příloze. |