Název: Jaký proudový chránič by měl následovat za hlavní jističem 25A? Přispěvatel: Michal Prokop 24.10.2007, 16:28 Jaký proudový chránič by měl následovat za hlavní jističem 25A měl by dodržovat poslupnost a být to tento typ 1P+N 20A/30mA
nebo může následovat toto 1P+N 40A/30mA? Je tam rozhodujicí In? Název: Re: Jaký chránič? Přispěvatel: Petr Doležal 24.10.2007, 16:52 B je správně.
Polopatisticky: jistič vydrží 25A a chránič za ním ne, protože je jen na 20A. Název: Re: Jaký chránič? Přispěvatel: Radek Červený 24.10.2007, 17:06 Hiodnota uváděná v Ampérech je hodnota dovoleného zatížení kontaktů, hodnota In v mA je hodnota vybavovacího proudu. Nepleťte si chránič a jistič, chránič hlídá izolační stavy a nehlídá přetížení.
Název: Re: Jaký chránič? Přispěvatel: Michal Prokop 24.10.2007, 17:30 Takže jestli jsem to správně pochopil tak ty hodnoty v Amperech 20,25A atd. jsou hodnoty max. předřazené pojistky?
Název: Re: Jaký chránič? Přispěvatel: Radek Červený 24.10.2007, 17:39 Tak nějak by se to dalo polopatě říct ;)
Název: Re: Jaký chránič? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.10.2007, 17:58 Ještě bych to doplnil :
Nejde náhodou o chránič s jističem v jednom přístroji ? Pak by to neplatilo ... Zatím jsem se totiž nesetkal s jinými chraniči (čistě chránič), které by měly jiný jmenovitý proud než 25, 40, 63, 80 a 100A. Jmenovitý proud 20A je u chrániče neobvyklý. A dále také, záleží na tom, co je z chrániče připojeno dále. Pokud bude za chráničem další jistič, menší nebo rovný 20A, dalo by se to provozovat. Pokud bylo z chrániče zapojeno více jističů, potom by se u jednofázového chrániče musely sečíst hodnoty jednotlivých jističů. Sčítání má samozřejmě smysl jen do hodnoty toho hlavního jističe, t.j. 25A, pak už je maximální možný proud omezen tímto jističem. Název: Re: Jaký chránič? Přispěvatel: Michal Prokop 24.10.2007, 18:16 Jde o klasický 1 pol.chránič, který má být za hlavním jističem 25A a z chrániče následně rozvody do jednotlivích okruhů.Ač jsem se tu dočetl že to není nejvhodnější řešení dosti mi to pomohlo.Děkuji moc za plně polopatické vysvětlení,díky kterému jsem vyhrál 1L Rumu ;)
Název: Re: Jaký chránič? Přispěvatel: Michal Prokop 24.10.2007, 18:18 Nějak se mi tam vytratily slova, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za osvětu :D
Název: Re: Jaký chránič? Přispěvatel: Radek Červený 24.10.2007, 19:23 Zde se nesmí dě..ko..va..ti Systém tyto slova maže, a místo d..í..k..ů se raději s námi o tu flašu rumu podělte ;)
Název: Re: Jaký chránič? Přispěvatel: Petr Moravec 24.10.2007, 21:51 Jen pro úplnost, jednopólový chránič neexistuje, nemohl by fungovat (zle).
Ale to asi víte 1p+N = dvoupólový ;). |