Bytové jadro s hlavnim jističem16A. Přivod pouze jednofazový. Zakoupil jsem varnou indukční desku, ktera ma odběr 20A. Lze ji provozovat?
#112#
Tak jak píše Martin, teoreticky to lze, ale:
1) Celkový příkon, který utáhne 16A jistič je 3680W a vy chcete připojit 4600W. Budete tedy moci používat nanejvýše 3 plotýnky najednou.
2) Celkový příkon instalovaných spotřebičů na tento jistič nesmí přesáhnout 3680W, takže mikrovlnka, konvice, friťák, ale i fen a pračka, pokud je to dohromady s koupelnou budou problém.
Neřek bych, že v paneláku by byl hlavní jsitič 16A, takže pokud máte hlavní jistič 25 nebo 30A, je možnost tento jistič posílit na 20A, s tím, že by bylo dobrý, aby elektrikář posoudil , zda jsou dráty na tot navýšení dimenzované. Jinou možnsotí, ale to už na větší projekt je posílení hlavního jističe a upgrade přípojky a úprava rozvodu