Název: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním? Přispěvatel: Petr Utter 05.02.2008, 11:02 V paneláku je ve stoupačkové šachtě provedeno pospojování Cu vodičem vedeným přes všechny patra a spojujícím plynové potrubí a základní konstrukci stoupačkové šachty Toto vedení je ,zdá se i na patě domu uzemněno.
Instalace je kompletne v jádře a koupelně provedena třívodičově + proud chr., včetně třívodič. přívodu do bytu. Mám pospojovat zbylé části konstrukce tj. U profily se stoupačkovým pospojováním? Myslím si, že ano Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním? Přispěvatel: Miroš Jan 05.02.2008, 20:37 To Utter.
Když upřesníte co to je U profil, možná že se doberem správného postupu. ;) Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním? Přispěvatel: Martin Novák 05.02.2008, 20:52 Predpokladam, ze kolega Utter myslel hlinikove profily, ktere se pouzivaji pro montaz sadrokartonovy ch "zdi" a podhledu... Taky by mne docela zajimalo - spojovat nebo nespojovat? I kdyz z meho pohledu bych spise rekl, ze je to asi stejna stavebni konstrukce jako "futra" dveri a ty taky pospojit nemusime...
Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním? Přispěvatel: Petr Utter 05.02.2008, 21:02 "U" profil je připevněn svisle panelům a drží vlastně jednotlivé desky jádra v prostoru. Takže zakončení a upevnění stavby jádra v panelové buňce. Doufám, že se nevyjadřuji příliš neodborně.
Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním? Přispěvatel: Petr Utter 05.02.2008, 21:03 zapomnel jsem napsat, že profil je ocelový
Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním? Přispěvatel: Milan Karvánek 05.02.2008, 22:13 Pospojení v koupelně, ostatně jakož celou instalaci, proveďte dle platné ČSN 332000-7-71 ed.2.
Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.02.2008, 22:51 Jak psal kolega Karvánek, základem pro řešení pospojení je ČSN 332000-7-71 ed.2.
Ochranné pospojování řeší článek 701.415.2 Píše se tu (kromě jiné) : Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou. (...) Příkladem cizích vodivých částí jsou: – kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů; – kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení; – kovové části plynovodu; – přístupné kovové stavební prvky. Pod pojmem "přístupné" se jednoduše řečeno rozumí to, čeho je možné se dotnout při běžném používání. Pokud je tedy ten U profil zakrytý něčím dalším (deskami) a nedá se tedy na něj sáhnout, nemusel by být připojen na ochranné pospojování. Na druhou stranu, pokud ty profily pospojeny budou, určitě se tím nic nepokazí. Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním? Přispěvatel: Miroš Jan 05.02.2008, 22:53 Než sem odpověděl, kolegové mě ... ;)
Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním? Přispěvatel: Petr Utter 06.02.2008, 06:37 Děkuji p.Hasalovi za vysvětlení, šlo mi ještě o to zda-li takto pospojované části které jsou zemněny zemí přivedenou ze stoupačky ještě propojit se zemí, která jest přivedena ochranným vodičem od hlavního přívodu?
Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním? Přispěvatel: Štefan Beláň 06.02.2008, 06:59 TO: Utter
Ano, vše propojte. Je to hlavní princip doplňující ochrany místního pospojování. :) |