Název: Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního? Přispěvatel: Pavel Mikulasek 29.04.2008, 19:49 Mám soustruh který má odběr 7kW, když ho zapojím a spustim motor vyhodi me to jistič. Potřeboval bych vědět jestli se to da nějak vyřešit abych nemusel na energetice žádat o
větší jistič. Dozvěděl jsem se, že by se to dalo vyřešit tak, že se dá mezi zásuvku a soustruh daši třífázový jistič C nebo D ( nevím ale kolik má mít A ) a mělo by to fungovat. Co myslíte dalo by se to tak udělat? Současny jistič v domě je 3x25A Dobry večer prosim vás potřeboval bych poradit . Děkuji za odpovědi Název: Re: Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního? Přispěvatel: Martin Kys 29.04.2008, 20:38 jakou char má ten hlavní jistič?
Nemůže být závada v soustruhu? Např rozběh do zátěže ( spojka) nebo slepená brzda zároven se spojkou, znečištěný hustý olej nebo tak něco ? Mě na revolveráku R5 (taky 7 kW) 24,7C drží v pohodě. Název: Re: Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního? Přispěvatel: Pavel Mikulasek 29.04.2008, 20:49 jakou char má ten hlavní jistič? Nemůže být závada v soustruhu? Např rozběh do zátěže ( spojka) nebo slepená brzda zároven se spojkou, znečištěný hustý olej nebo tak něco ? Mě na revolveráku R5 (taky 7 kW) 24,7C drží v pohodě. Jsem v elektru lajk takze nevim co po me potrebujes vedet tim jaky char ma jistič. Ze trech pokusu se soustruh sv18 rozjel jednou tak bych rek ze v brzde nebo oleji to nebude. Název: Re: Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního? Přispěvatel: Štefan Beláň 29.04.2008, 20:54 TO: Mikulasek
Předpokládám, že dochází k vypnutí hlavního jističe před elektroměrem. Vložením dalšího jističe za tento jistič nic nevyřešíte. Musíte vyřešit hlavní jistič před měřením, který bude mít pravděpodobně charakteristik u "B" a proto vypíná při záběrovém proudu soustruhu. Výměnu jističe musíte řešit s dodavatelem elektřiny. :'( Nový jistič s charakteristik ou "C" je tak akorát pro ten motor 7 kW. Pokud chcete využívat elektřinu v době provozu soustruhu i k jiným účelům, bude lépe instalovat před měření jistič C 3x32A. To záleží na vašich požadavcích. :) Doporučuji Vám pozvat si zkušeného technika, který zkontroluje stav instalace a zváží všechny možnosti. Název: Re: Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního? Přispěvatel: Pavel Mikulasek 29.04.2008, 21:18 TO: Mikulasek Předpokládám, že dochází k vypnutí hlavního jističe před elektroměrem. Vložením dalšího jističe za tento jistič nic nevyřešíte. Musíte vyřešit hlavní jistič před měřením, který bude mít pravděpodobně charakteristik u "B" a proto vypíná při záběrovém proudu soustruhu. Výměnu jističe musíte řešit s dodavatelem elektřiny. :'( Nový jistič s charakteristik ou "C" je tak akorát pro ten motor 7 kW. Pokud chcete využívat elektřinu v době provozu soustruhu i k jiným účelům, bude lépe instalovat před měření jistič C 3x32A. To záleží na vašich požadavcích. :) Doporučuji vám pozvat si zkušeného technika, který zkontroluje stav instalace a zváží všechny možnosti. Děkuji za informaci Jenom pro doplnění ted jsem se byl mrknout na ten hlavni jistič a ma označení 3x25A ITV a v krouzku je pismeno V. Název: Re: Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního? Přispěvatel: Štefan Beláň 29.04.2008, 21:29 TO: Mikulasek
Tak to je ten nejhorší jistič pro motory! :'( (plc) Tem musí vypínat i při zapnutí mnohem menších motorů než 7 kW. Zkuste zažádat o výměnu jističe z důvodu poškození a tvrďte, že tam máte jistič ITM a chtějte jistič s charakteristik ou "C". ;) Podívejte se co máte uvedeno v kupní smlouvě. Předem se domluvte s osobou, co bude potvrzovat žádost pro rozvodné závody. Možná to vyjde. ::) |