Colejek
|
|
« kdy: 23.11.2012, 23:16 » |
|
Jde ještě nějak zapojit napěťový chránič do starší stávající soustavy TN-C?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #5 kdy: 24.11.2012, 11:56 » |
|
Funkčně v tom nevidím problém.
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 24.11.2012, 12:01 » |
|
tazatel se ptal na napěťový, nikoli na proudový chránič. Funkčně v tom nevidím problém.
Do TN-C?, neunáhlil jste se?
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 24.11.2012, 12:43 » |
|
Správně. Napěťové chrániče se běžně používají u mobilních centrál, maringotek apod.. Jako uzemění se zavrtává hliníkový kůl.
No, spíše dělám do křečků, ale tohle se mě jeví jako prapodivná odpověď.
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 24.11.2012, 12:59 » |
|
Napěťový chránič zabraňuje tomu, aby na chráněném předmětu vzniklo nebezpečné napětí proti zemi.
Víte co je to TN-C?
|
|
|
|
|
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 24.11.2012, 13:11 » |
|
Víte co je to TN-C?
Můj příspěvek zmizel - ?. Na soustavě vůbec nezáleží. Nebezpečné napětí proti zemi tam můž vzniknout jakkoliv. Elektrocentrál y byly TN-C, tenkrát se o nějaké S vůbec neuvažovalo. Vaše reakce mě překvapují !
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 24.11.2012, 13:15 » |
|
Zrovna u té maringotky si to umím funkčně představit, kdy se cívka chrániče připojí mezi kostru maringotky a zemnící tyč. Je to ale TN-C?
Proboha neeeee, nenechte se splést obrázky z 1010, potažmo z prvních dvou 4-41, kde je v síti rozveden PEN, avšak spotřebič jako takový musí být zapojen "tří/pětidrátově".
|
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 24.11.2012, 13:23 » |
|
Mluvím o tom, že kostra maringotky bude mít jako ochranu před vnikem nebezpečného dotyku připojenou kostru přes cívku napěťového chrániče na zem, ale pak to bude spíše TT než TN-C, ale pak musí být splněna podmínka, že PEN (PE) v maringotce nesmí být spojen s její kostrou.
Kdysi dávno jsem toto řešil, když jsme dělali předváděcí výstavní autobus zákazníkovi a narazil jsem na starý báňský předpis, který právě toto zakazoval z důvodu funkčnosti napěťových chráničů na instalacích kam se maringotky zapojovaly. Podotýkám, že z doby, kdy proudové chrániče byly něco o čem se vědělo, že existuje, ale málo kdo ho viděl....
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 24.11.2012, 13:25 » |
|
Elektrocentrál y byly TN-C, tenkrát se o nějaké S vůbec neuvažovalo. Vaše reakce mě překvapují !
Ne, že by to technicky nebylo možné, ale centrály většinou fungují v jiném módu, než TN-C. Z toto si nic nedělejte, taky někdy překvapím sám sebe Nicméně začněmeod počátku, kolik vodičů musí být připojeno v 1f zásuvce, chráněné napěťovým chráničem?, dle vás dva?
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 24.11.2012, 13:32 » |
|
Aby bylo jasno.
Ano, ale to je to co se psalo na začátku: individuální nasazení pro jednotlivé spotřebiče (zásuvky) s individuálním uzemněním. Nikoliv např. pro celý dům jeden centrální napěťový chránič pro objekt, jak bylo zvykem např. na Jižní Moravě v době kdy tu rozvodná síť byla TT. Nevím jak třeba fungovalo Brno, ale když vyjedete za Brno, narazíte stále na spoustu baráků, kde bude jako hlavní jistič osazen napěťový chránič. Rozvody od hlavního rozvaděče pak už jsou samozřejmě 3 drátové a nesmí se spojovat PE s čímkoliv uzemněným, čímž se samozřejmě chránič eliminuje...
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|