Název: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: ShH 02.05.2011, 12:10 Vyrozuměl jsem, že při vyšším napětí bývá zemní vedení vedeno vícero kabely, to znamená v nejsou všechny fáze (+ příp. PEN) v jednom kabelu, ale každá fáze má vlastní kabel (s jedním nebo více žílami). Od jakého napětí to tak může být (obvykle bývá) a od jakého to tak musí být?
Příklad (hodnoty jsou jen jako příklad): 0-10 kV - zpravidla vše v jednom kabelu 10-22 kV - jak kdy nad 22 kV - vždy ve více kabelech Prosím o krátkou, ale jednoznačnou odpověď. Předesílám, že nehodlám žádné kabely pokládat ani do nich jakkoliv zasahovat. Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Petr Doležal 02.05.2011, 13:42 Se vzrůstajícím napětím roste i tloušťka izolace. S vysokonapěťový mi 3f kabely by se nedalo pracovat (zatahovat do tras a pod.), velké poloměry ohybů, na buben by se namotala jen krátká metráž a na trase by bylo příliš mnoho poruchových spojek.
Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 02.05.2011, 16:45 Běžně se moc různých napětí nepoužívá, takřka všechny distribuční vn sítě jsou 22 kV, už jen velmi málo, v hodně starých sítích je možno narazit na 6 kV.
V současné době se pro 22 kV takřka výhradně používají jednožilové kabely. Protože distribuční transformátory 22/0,4 kV mají primární vedení zapojené do trojúhelníku, není zapotřebí N (PEN), jsou tedy vedeny pouze tři vodiče. Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 02.05.2011, 18:32 Pak se docela často používají i jednožilové kabely pro sítě 400/230V, při vyšších výkonech, typicky vyvedení výkonu větších DA, vyvedení výkonu trafostanice do podružných rozvaděčů v rámci objektu....
Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.05.2011, 20:11 Kontrolní otázka: ptáte se jako projektant?
Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Miroš Jan 02.05.2011, 20:17 Jenom doplním kolegu Hasalu.
Východočeský region má distribuční rozvody 35 kV :) Samozřejmě v zemi se používají jednožilové kabely. Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Miroslav Revús 02.05.2011, 22:06 Rozvody 6kV, 10,5kV a 15kV sa používajú v priemysle.
Káblové zväzky z jednožilových káblov sa často dávajú pri vedeniach na prenos veľkých výkonov. Napr. vedenie na prenos 10MW pri napätí 6kV má 9 jednožilových káblov. 3 jednožilové káble 240mm2 pre každú fázu. Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: ShH 02.05.2011, 22:36 Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.05.2011, 00:01 Rozvody 6kV, 10,5kV a 15kV sa používajú v priemysle. V současné době už moc ne, ani v průmyslu. Když vynecháme nějaké specialitky, v nových instalacích se takřka výhradně používá 22/0,4 kV. Pro přenosy vyšších proudů se jednožilové kabely využívají spíše z nutnosti, protože zatímco klasické vícežilové kabely obvykle končí na průřezu 240 mm2, jednožilové kabely se vyrábí v průřezech 300, 500, 800 i 1000 mm2. Jiným úhlem podledu je také to, že např. kabel 4x 800 mm2, už by byl pěkný "macek" a dost obtížně by se s ním pracovalo, jak už dříve zmínil kolega Doležal. Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Miroslav Revús 03.05.2011, 23:54 V současné době už moc ne, ani v průmyslu. Když vynecháme nějaké specialitky ..... ...napr. motor čerpadla 1500kW (6kV), vývod z generátoru 250MW (15kV), atd. Tieto napätia sú dosť rozšírené, len sa o nich málo vie. Nie sú pre "bežných smrteľníkov". Používajú sa hlavne v energetike pre vlastnú spotrebu alebo vyvedenie výkonu cez blokové trafo. :-) Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Ján Pitoňák 04.05.2011, 18:59 Áno, 6kV sieť je ešte značne rozšírená hlavne v starších a väčších fabrikách.
Čo sa týka napäťovej hladiny 10,5kV, tá sa na Slovensku využíva napr. na distribúciu elektriny v oblasti Vysokých Tatier. Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Petr Doležal 04.05.2011, 22:25 Nedá mi to nevzpomenout si na můj projekt pro SCP Ružomberok na rozvodnu 11kV
Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: IM 05.05.2011, 11:02 Samozřejmě v zemi se používají jednožilové kabely. Tomu nerozumím. ??Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.05.2011, 11:42 6kV používají i v lomech.
Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.05.2011, 12:25 6kV používají i v lomech. A na uhelných dolech a na elektrárnách. Celkem běžné napětí.Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Miroš Jan 05.05.2011, 22:43 Tomu nerozumím. ? Milane myslel jsem to tak, že na těch 35 kV, alespoň to co jsem vyděl, používal ČEZ jednožilové kabely ve svazku.Název: Re: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely? Přispěvatel: Josef Dolejšek 06.05.2011, 18:17 Nedá mi to nevzpomenout si na můj projekt pro SCP Ružomberok na rozvodnu 11kV Já jsem ještě před půl rokem projektoval trafo 5/0,4 kV, které jsem napojoval z rozvodny 5 kV.Ale zpět ke kabelům. Ono to není tak jednoduché říct, že od určitého napětí se používají jednožilové. Já jsem běžně projektoval kabelové rozvody 22 a 6 kV a přednostně jsem předepisoval jednožilové kabely. Měli jsme, ale u nás v podniku, kabelový kanál, který vedl pod vysokými pecemi a teplota v něm nešla dost dobře srazit pod určitou mez. Tam se jednožilové kabely nedaly použít - vyrábí se totiž jen s plastovou izolací. V inkriminovaném kanálu jsme používali dovozové tzv. "mastné" kabely, tj. třížilové kabely 6 kV s klasickou konstrukcí (izolace žil papírová, napuštěná olejem). |