Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Miroslav J. 24.11.2023, 12:23



Název: Lze za chodu transformátoru 22kV/400V na jeho kovové kleci instalovat zábrany?
Přispěvatel: Miroslav J. 24.11.2023, 12:23
... z hlediska bezpečné instalace dřevěné zábrany.V naší elektrorozvodn ě má dodavatelská firma montovat vzduchotechnik u. Chtěji to dělat za provozu,tedy transformátor bude aktivní.Vzduch otechnika se bude instalovat a protahovat nad dveřmi rozvodny, cca 2m od transformátoru 22kV/400V.Tento transformátor je samozřejmě za klecovou kovovou zábranou.Moje otázka zní, je přípustné za provozu bez vypnutí tohoto transformátoru na tuto klecovou zábranu instalovat dřevěné OSB desky(kterými se má zvýšit velikost stávající kovové klecové zábrany)?Mě se to zdá jako celkem riskantní.Já mám pouze oprávnění na zařízení do 1000V, tak se chci zde zeptat nějakého odborníka.


Název: Re: Lze za chodu transformátoru 22kV/400V na jeho kovové kleci instalovat zábrany?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.11.2023, 19:38
Což o to, zábrana není od věci, dát ji na síto není problém, ale vpustit si do zapnutý trafačky bandu nekvalifikovan ých montérů, zavání průserem a že už takových bylo.
Nevýhodou zábran je někdy to, že se k nim chovají jako ke zdi a proto je důležité je hlídat, protože pak o ni klidně opřou žebřík a vyvalí to i se sítem.
Předně nastudujte PNE 33 0000-6.
Následně zajistěte někoho, kdo vystaví béčko na práci v blízkosti a zajistí dozor po dobu prací.
Nebo zvažte, zda nebude bezpečnější odstávka.


Název: Re: Lze za chodu transformátoru 22kV/400V na jeho kovové kleci instalovat zábrany?
Přispěvatel: Miroslav Revús 27.11.2023, 07:05
VZT potrubia sú kovové, rebríky sú kovové, montéri sú z pohľadu vstupu do rozvodne laici, zábrany sú iba pre kvalifikovanú obsluhu...

Naplánujte odstávku trafa, ako povedal kolega Hrubý, lebo inak riskujete minimálne nepríjemnosti, maximálne smrteľný úraz.


Název: Re: Lze za chodu transformátoru 22kV/400V na jeho kovové kleci instalovat zábrany?
Přispěvatel: Miroslav J. 17.12.2023, 12:32
,  ,  už je to pořešeno, nakonec rozumně odstavili trafo.