Název: Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
Přispěvatel: Jaroslav Petrák 29.12.2020, 21:22
Jedná se o samostannou stomatologicko u ordinaci v rodinném domě.
Ordinaci jsem zařadil do skupiny 1 dle ČSN 33 2000-7-710 (3.6).
Dle posouzení odborného zdravotnického personálu, nevyžadují žádné přístroje instalované v ordinaci záložní napájení.
Z výše uvedené normy vyplývá, že v ordinaci musí být alespoň jedno světlo připojené na druhém,  bezpečnostním napájení a zároveň (pokud to správně chápu) norma nedovoluje použít jako bezpečnostní zdroj primární články (710.560.6.1.10 1).
Jak v projektu realizujete tento požadavek aby to bylo vzhledem k velikosti zdravotnického zařízení ekonomicky únosné? (řešit UPS, oddělovací transformátor a hlídač izolačního stavu kvůli několika světlům mi přijde nesmyslné).
Našel jsem názor na toto téma v diskusi zde: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38977.0.html co o něm soudíte?


Název: Re: Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
Přispěvatel: Martin Kurka 30.12.2020, 00:13
Mimochodem, dobíjecí olověný, Li-pol nebo NiCd akumulátor ve svítidle není primární článek. Tím je suchý burelový, nebo alkalický nebo primární lithiový článek...
Nakonec co pak to máme za zdroj energie v navrhované UPSce?


Název: Re: Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
Přispěvatel: František Šohajda 30.12.2020, 08:02
Citace
Dle posouzení odborného zdravotnického personálu, nevyžadují žádné přístroje instalované v ordinaci záložní napájení.

To je už odpověď!
Zubní ordinace je místnost, kde při přerušení elektřiny nedojde ke "smrti" pacienta.
Maximálně se udělají do ordinace dva světelné okruhy, zvláště jištěny pro případ ,  že jeden
vyhodí jistič. UPS možno na PC ,jinak není potřeba! 
Nouzové osvětlení s autonomní baterií v ordinaci, čekáně a chodbě...
Stačí na všechny okruhy chrániče!
Ale to je  v kompetenci projektanta a příslušného projektu!!


Název: Re: Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
Přispěvatel: Jaroslav Petrák 30.12.2020, 09:12
Mimochodem, dobíjecí olověný, Li-pol nebo NiCd akumulátor ve svítidle není primární článek. Tím je suchý burelový, nebo alkalický nebo primární lithiový článek...
Nakonec co pak to máme za zdroj energie v navrhované UPSce?

Nevím proč mi toto nedošlo, byl jsem "zaseklý" na tom, že v nouzovém svítidle je primární článek. Díky.


Název: Re: Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
Přispěvatel: Jaroslav Petrák 30.12.2020, 09:16
To je už odpověď!
Zubní ordinace je místnost, kde při přerušení elektřiny nedojde ke "smrti" pacienta.
Maximálně se udělají do ordinace dva světelné okruhy, zvláště jištěny pro případ ,   že jeden
vyhodí jistič. UPS možno na PC ,jinak není potřeba! 
Nouzové osvětlení s autonomní baterií v ordinaci, čekáně a chodbě...
Stačí na všechny okruhy chrániče!
Ale to je  v kompetenci projektanta a příslušného projektu!!

Ano, nyní už je mi to jasné. Problém byl v osvětlení a mém zmatení ohledně primárních článků. Díky za odpověď.