VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Kupka 22.01.2024, 17:46



Název: Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
Přispěvatel: Jiří Kupka 22.01.2024, 17:46
V revizní zprávě byla jako jedna ze závad uvedeno chybějící přemostění vodoměru.  Po opravě bylo zjištěno, že byl využit původní zkorodovaný propojovací materiál - viz obrázek.  Opravář vystavil potvrzení o odstraněné závadě a reklamaci odmítá.  Je takový spoj v souladu s předpisy?

Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Je přemostění vodoměru kvalitní?".


Název: Re: Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.01.2024, 19:43
Jestli dobře vidím, tak větší problém, než rez na trubce vidím použití měděných pásků na AB svorce. Tam se časem vytvoří opravdu nevodivá vrstva.


Název: Re: Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.01.2024, 20:05
Na trubky používám leta coby základ 540110.
Dobře se s tím dělá, drží to jak prase, nikdy jsem nepřetrhl pásek, nemusím přemýšlet o materiálech/korozi..............


Název: Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 22.01.2024, 20:11
Z mé praxe je takto provedený spoj přemostění vodoměru špatně.
Měděný/nerezový pásek neslouží primárně jako vodivá styčná plocha tu zajišťuje AB svorka svými výstupky.
A AB svorka je dimenzována na 16A což taky nevyhovuje pokud je použita na vstupní potrubí do budovy.
Správně je použít objímky z FeZn a propojit vodičem FeZn. Spoj je i mechanicky odolný.


Název: Re: Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.01.2024, 21:12

A AB svorka je dimenzována na 16A což taky nevyhovuje pokud je použita na vstupní potrubí do budovy.

Prosím o zdroj informace, doposavad mám zato, že svorka je do průřezu 16mm, nikoli na 16A.
děkuji


Název: Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 23.01.2024, 00:21
Prosím o zdroj informace, doposavad mám zato, že svorka je do průřezu 16mm, nikoli na 16A.
děkuji

Omlouvám se, chyba na mé straně, skutečně má být 16mm


Název: Re: Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
Přispěvatel: Jiří Kantner 23.01.2024, 10:28
Měděný/nerezový pásek neslouží primárně jako vodivá styčná plocha tu zajišťuje AB svorka svými výstupky.
Určitě se shodneme na to že spoj na obrázku je špatný a měděný pásek se na vedení proudu v tomto případě nijak výrazně podílet nebude.
Dnes je tohle celé materiálově špatně.
Nicméně bych se rád zeptal odkud berete jistotu, že měděný nebo nerezový pásek primárně neslouží vedení proudu a není styčnou vodivou plochou.
Pokud budu vycházet z popisu výrobce jedná ze o měděný zemnící pásek, případně o nerezový zemnící pásek. Kdyby ten pásek měl roli pouze mechanickou tak by správný název byl upevňovací pásek. Tady je citát z popisu výrobce:  Dokonalý styk s pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce.
Nehodlám rozporovat fakt že Zn povech a Cu páska  jsou na přímý styk nevhodné materiály a po letech provozu bude u starých bernard svorek fungovat právě spoj na principu doteku pozinkovéno těla svorky s pozinkovanou trubkou. Dnes, kdy existuje nerezová varianta tak nemá cenu kombinovat měď s pozinkovanou trubkou.
V dobách dávných kdy  jediná varianta byla FeZn  svorka a Cu pásek tak kupodivu dobře fungovalo i ve vlhkém prostředí ošetření spoje a svorky vazelínou třeba NH2 nebo AV4. Alkalická povaha vazelíny docela slušně chránila spoj před korozí. Myslím tím ve vlhkém prostředí ne v místech s výskytem SO2 a podobných plynů.
A když už padlo slovo plyn, tak plynaři výslovně zakazují styk Cu plynových trubek s FeZn konztrukčními a elektromontážn ími prvky .


Název: Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 23.01.2024, 22:23
Určitě se shodneme na to že spoj na obrázku je špatný a měděný pásek se na vedení proudu v tomto případě nijak výrazně podílet nebude.
Dnes je tohle celé materiálově špatně.
Nicméně bych se rád zeptal odkud berete jistotu, že měděný nebo nerezový pásek primárně neslouží vedení proudu a není styčnou vodivou plochou.
Pokud budu vycházet z popisu výrobce jedná ze o měděný zemnící pásek, případně o nerezový zemnící pásek. Kdyby ten pásek měl roli pouze mechanickou tak by správný název byl upevňovací pásek. Tady je citát z popisu výrobce:  Dokonalý styk s pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce.
Nehodlám rozporovat fakt že Zn povech a Cu páska  jsou na přímý styk nevhodné materiály a po letech provozu bude u starých bernard svorek fungovat právě spoj na principu doteku pozinkovéno těla svorky s pozinkovanou trubkou. Dnes, kdy existuje nerezová varianta tak nemá cenu kombinovat měď s pozinkovanou trubkou.
V dobách dávných kdy  jediná varianta byla FeZn  svorka a Cu pásek tak kupodivu dobře fungovalo i ve vlhkém prostředí ošetření spoje a svorky vazelínou třeba NH2 nebo AV4. Alkalická povaha vazelíny docela slušně chránila spoj před korozí. Myslím tím ve vlhkém prostředí ne v místech s výskytem SO2 a podobných plynů.
A když už padlo slovo plyn, tak plynaři výslovně zakazují styk Cu plynových trubek s FeZn konztrukčními a elektromontážn ími prvky .


Návod výrobce nezpochybňuji, jak jsem psal, vycházím ze své praxe jak domácnostech /kam je svorka určena/ tak v průmyslu.
Ale vlákno je o přemostění vodoměru a o plynu jsem se nezmínil.


Název: Re: Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.01.2024, 12:27
Pokud budeme uvažovat čistý poj, nikoli onen rezavý hnus z fotky, tak by se dalo tvrdit, že výstupu svorky prochází největší proudová hustota (největší tlak na mm2).=