Roman P.
|
|
« kdy: 19.04.2010, 15:18 » |
|
Jakým průřezem přizemnit rozvaděč RV, který je vzdálen od hlavního rozvaděče více jak 100m cca 130m? V objektu je HOP připojena páskem FeZn 30x4 od základového zemniče. HOP je vzdálena také 130m od rozvaděče RV. Rozvaděč je připojen kabelem 3x1-AYKY 5x120.
#117#
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 21.04.2010, 09:06 » |
|
Já bych doporučil polovinu průřezu ochranného vodiče s přepočtem na Cu. Ovšem nevím zda to má nějaký smysl při stejné vzdálenosti od HOP. A také vzhledem k tomu, že ochranný vodič je již natažen v kabelu AYKY 5x120 ale je pravda, že v ČSN 3-2000-4-41 je to pevně stanoveno bez rozlišení TN-C, TN-S ale nepíše se jakým způsobem.
|
|
|
|
Elik
|
|
« Odpověď #2 kdy: 21.04.2010, 13:29 » |
|
Je to pravda CSN 33 2000-4-41 nestanovuje prurez ani vzdalenost, jak by prizemneni melo byt provedeno.
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #3 kdy: 21.04.2010, 13:41 » |
|
TO : Elik Nemáte pravdu. Norma ČSN 33 2000-4-41, ed.2, v příloze NB, v článku NB. 2, uvádí vzdálenosti uzemnění pro sítě TN. No a průřezy zemničů,(obvyklé minimální rozměry zemničů), uvádí ČSN 33 2000-5-54,ed.2, tabulka 54.1 Stačí pouze číst.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 21.04.2010, 16:28 » |
|
RV - to je nejaký vonkajší rozvádzač? Nedá sa v ňom osadiť ďalšia UP a prizemniť napr. zemniacou tyčou?
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 21.04.2010, 16:38 » |
|
Já jsem z toho dotazu tedy pochopil, že se jedná o vnitřní rozvaděč. Tedy v návaznosti na dotaz, že je více jak 100m. Také by mě zajímalo jak to provést když se jedná o vnitřní instalaci.
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #6 kdy: 21.04.2010, 17:00 » |
|
Rozvaděč je připojen kabelem 3x1-AYKY 5x120.
To existuje?
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 21.04.2010, 17:04 » |
|
To existuje?
V katalogu nktcables jsem tento kabel našel.
|
|
|
|
Roman P.
|
|
« Odpověď #8 kdy: 29.04.2010, 09:51 » |
|
Jedná se o rozvaděč, který je umístěn v budově. Takže vnitřní instalace. Jestliže norma ČSN 33 2000-4-41 říká, že mám rozvaděč přizemnit ve vnitřním prostoru uzemnit po více jak 100m (v mém případě cca 130m), tak se ptám jakým způsobem resp. jakým průřezem, když HOP je stejně vzdálená jako ten rozvaděč RV? Nemám možnost to přizemnit nikde jinde než přes HOP, rozvaděč se nachází ve 3.NP
|
|
|
|
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 29.04.2010, 11:01 » |
|
No to máte dosť blbé.
To neviem či sa dá nejako inteligentne poriešiť. Možno stiahnúť guľatinu z 3.NP do zeme alebo pripojiť na nejakú cudziu vodivú časť spojenú so zemou. Raz som videl, že takýto problém chlapci vyriešili pripojením na zvod bleskozvodu - to nedoporučujem.
Dajte vedieť ako ste to poriešili.
|
|
|
|
Roman P.
|
|
« Odpověď #10 kdy: 29.04.2010, 12:04 » |
|
Ale jaký průřez bych tam měl dotáhnout? A Nevadí když vzdálenost od rozvaděče je stejná? Nechápu moc smysl tohoto přizemnění.
|
|
|
|
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 30.04.2010, 23:34 » |
|
Však napr. kruhový vodič FeZn d=10 z 3.NP do zeme to máte tak maximálne 15m a prizemniť zemniacou tyčou.
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 02.05.2010, 01:40 » |
|
Zemnič FeZn pas 30x4, od něho kulatina FeZn průměr 8 a není co řešit. Ty výše uváděné poloviny nejsou pravda. To se jedná o hlavní pospojování. To je do 16mm stejný průřez a pro vyšší stačí 25mm. Ale vy se ptáte na uzemnění.
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 04.05.2010, 13:59 » |
|
A z čeho vycházíte, že je potřeba natáhnout zrovna kulatina FeZn pr. 8mm ? Po budově se bude kulatina tahat docela blbě.
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #14 kdy: 04.05.2010, 15:16 » |
|
Kolega Miroš v odpovědi #3 uvádí tabulku z normy ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Tam si můžete vybrat materiál, který se vám hodí. Problém v tom nevidím.
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 04.05.2010, 15:47 » |
|
Tabulka 54.1 v ČSN 33 2000-5-54 ed.2 uvádí obvyklé minimální rozměry zemničů z běžně používaných materiálů z hlediska koroze a mechanické pevnosti při uložení v zemi. Jedná se tedy zejména o tabulku, která uvádí minimální rozměry - to znamená, že mohou být i větší ale v jakých případech lze toho dosáhnout výpočtem? A po-té jsou to vodiče pro uložení v zemi.
Pro přizemnění podle tabulky 54.1 by do země stačila Cu 25tka drát. Jak píšu jedná se ale o minimální rozměry vodičů a to ještě uložených v zemi. Zeptám se jinak proč se provádí přizemnění rozvaděče v budově, když je přizemnění provedeno vlastně už vodičem PE(popř. PEN)? A to také vzhledem k tomu, že HOP je umístěna stejně daleko. Postrádám smysl takovéhoto uzemnění.
|
|
|
|
elik
|
|
« Odpověď #16 kdy: 01.06.2010, 09:07 » |
|
K čemu to přizemnění po 100m vůbec slouží? Já jsem našel v normě, že to musí být ale proč? Jakým průřezem v budově to má být uděláno jsem v normě také nenašel.
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 02.06.2010, 22:52 » |
|
Že by snad kvůli úbytku, bezpečnosti ?
|
|
|
|